非可视对讲怎么布线...

[复制链接]
kzylove127 发布于: 2012-5-26 14:45 1239 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一栋楼20层 每层3户&nbsp; 是要做非可视的对讲&nbsp; 问一下 主干线要放几芯的电源线&nbsp; 井是强电井&nbsp; 要不要屏蔽的电源线 到户是要分几芯的线呢 在线等 急急 </p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xieyi52013 发表于 2012-5-28 15:41:00
最好是加屏蔽,现在一般做非可视的进户都采用2芯电话线。主干3芯或者5芯不等。就看你选什么品牌了,你是哪里的项目?有机会跟你合作一下 QQ 602829235
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gldndq 发表于 2012-5-30 08:57:00
非可视布线相对还是简单点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lzh201916 发表于 2012-6-12 10:31:00
<p>非可视布线主要是采用哪种系统的产品,如果采用模拟产品,则主干3芯或者5芯不等,入户线布2芯;</p>
<p>但如果采有现在最流行、最简单的TCP/IP网络架构方式,则非可视与可视的布线一样,一根8芯双绞线既可实现音视频解码,又可供电,中间设备只有市场上通用的D-LINK交换机,像楼主这种情况,可以采用4层一个16口的交换机,配个电源适配器,既解决信号传输,又解决供电问题,简单方便,具体情况可来电咨询13925853380刘,免费提供各系统原理图. </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报