千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于点阵摄像机的供电问题...

[复制链接]
leokiyou 发布于: 2012-5-23 15:17 757 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近做了一个小工程,十六个点,采用点阵式摄像机,下了四条电源线,每条电源线带四台摄像机。在机房采用20A的开关电源供电,白天正常,晚上全部黑屏。怀疑是供电不足,又加了一台20A的开关电源,16个摄像机总共用了40A的电源,晚上还是黑屏。感觉很奇怪,厂家建议换成220V供电,终端加变压器,改完后故障解除。不明白其中原因,望各前辈指点。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxm413061zxm 发表于 2012-5-23 15:24:00

1.你的电源线线路过长压降大 2.你的电源线线径太细 3.电源线质量不太好损耗严重(这个估计问题不大)4.摄像机红外开启要比一般红外机需要的电流要大

正常情况下40A带16个头子是可以的,只要在12V传输允许的长度之内(当然要搭配合适线径的线缆),不同摄像机采用不同的制版工艺可能造成的功耗也不一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leokiyou 发表于 2012-5-23 15:43:00

这是一个二层的办公楼,第一,线路过长不太可能,因为最长的可能都超不过四十米,短的可能就是十米;第二,线径倒是不粗,2*0.5的,但是确实用的纯铜线。估计可能是您说的启动电流太大,瞬间供电不足吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
监控摄象机 发表于 2012-5-23 15:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
leokiyou 发表于 2012-5-23 17:17:00
以下是引用监控摄象机在2012/5/23 15:53:00的发言:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=438582&replyID=&skin=1  

 

看看我的帖子你就明白了

哈哈,谢谢老兄,原来问题出在红外灯板电路的设计上面,我明白了,谢谢啦!~~