千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

变频干扰监控怎样解决?...

[复制链接]
pcl0808 发布于: 2012-5-4 17:53 996 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

原来摄像机距离监控室较近,50米左右,图像很好,现在监控室移动,线缆加长了约100多米,但总长应该不超200米,图像有严重干扰纹。将变频水泵关掉,能够改善效果。有什么好的解决办法?试了加干扰器、远传器等不太理想?

实际这台摄像机是车牌识别摄像机,前端摄像机视频信号经过一块电路板后视频线传到监控室,接到一个车牌识别仪,连接电脑,通过软件抓拍车牌图片。好像对视频信号要求很高,加干扰器后拍出照片不同步有黑道。或者图片很亮。

实际工程中经常遇到变频水泵干扰问题,断掉市电,用UPS供电会改善很多。家干扰器会影响图像质量,增加故障点,不知能否着手解决变频器问题,咨询过一些变频器厂家,好像中国没有对变频器有一个统一标准?所以生产的变频器五花八门,也遇到过变频器没有干扰的。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pcl0808 发表于 2012-5-4 17:58:00

补充一下,加长的线缆有一段过路的约30米架空。不知有影响吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2012-5-7 12:18:00
 加视频抗干扰器
视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,485集线器等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用视频抗干扰器来解决问题。

  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。

  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。

 


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
entrep 发表于 2012-5-24 12:39:00
用变频电机专用的抗干扰器吧,QQ:1151883537,详聊