以下是引用正玄波在2012/4/16 20:58:00的发言: 我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地?
机房100方,很大啊。
1,机房总电源需安装电源防雷器
2,机房内贵重电子设备需安装对应的防雷器,如硬盘录像机/矩阵应安装多路视频防雷器
3,静电地板下,采用铜带4*40做一个井字接地网(曰:逻辑接地网),与机房的一圈扁铁焊接好,做良好电气连接
4,机房内所有避雷器、设备金属外壳、静电地板支架,等用多股铜芯线就近接到地板下的逻辑接地网,
基本就是这样了
还有问题,可联系我QQ773032994 江生 |