<p>一套门禁系统.进门刷卡自动开门,外面不装感应头,里面装感应头,出门感应门自动开门.跟一些银行用银行卡刷门进去.按出门按钮开门出去一样.门禁一卡通系统如何给信号到自动移门控制器.正常磁力锁,门禁控制器给12v常闭信号到锁,断电自动开门.现在这样情况,是自动移门,怎么给信号到自动移门的控制器,实现刷卡自动开门?请教各位有经验大师.</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
骑马上高原 发表于 2012-4-13 11:13:00
门禁系统本来开锁信号是给电锁的,你只需要把开锁信号给移门电机就可以了。自动移门电机一般有四个接线端子,你把开锁信号接入其中的2个就可以了。如有不明白,可以Q330225570探讨一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aopuchen 发表于 2012-4-13 13:21:00
公司有做过这个方案,同意楼上说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bg5hmx 发表于 2012-4-13 19:35:00
<p>自动门的控制器里有这个接口的,看控制器的说明书。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwjss521 发表于 2012-4-14 13:50:00
不是一样的原理吗,只不过接口不一样而已!对讲都可以控制伸缩门,跟何况自动移门!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hubing324 发表于 2012-4-14 18:24:00
2楼正解。
回复 支持 反对