电源问题...

[复制链接]
dengying 发布于: 2012-3-25 22:29 932 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我想各位新手都会遇到摄像头的电源问题,我给一个客户布线时大摡距离有30多米远,结果装好了调试时没有图像,我是用的集中供电12V10A,源头没问题12V正常,到摄像头时的电源仅为5V到6V左右,检查电源线结果是那种铜包铝的线,又遇到无良商家,难怪会衰减这么厉害,后改为220V直供12V电源适配器,问题得到解决!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
信阳万通科技 发表于 2012-3-26 01:20:00
<p>没太大问题 你这小变下方案就行啦 我才倒霉啦 信号线都布完啦到调试阶段 &nbsp;因为线材太次 妈的不通 害我从新布线&nbsp; 不过我扣了它500块钱</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>连工钱都不够 </p>
<p>每次干活要多少压他点钱,要不出问题啦就不好解决啦</p>
[此贴子已经被作者于2012/3/26 1:21:09编辑过]