求助!!机房UPS容量计算...

[复制链接]
sfwangjinglu 发布于: 2012-3-23 11:29 1238 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
工控机 31 220V 10/5 A 500 15500
服务器 10 220V-240V 8.9/9.5 A 600 6000
磁盘阵列 9 220V 8.6 A 600 5400
网关 8 220V 未知 600 4800
NVR 6 220V 未知 600 3600
交换机 4 220V 未知 300 1200
NVR拓展柜 16 220V 未知 600 9600

46100

 

这个是机房内的设备数量及大概功率,需要8小时供电。厂家给我配的60KS主机,需要192块100ah,12V电池。不知道可行吗,主机和电池够用吗?

谢谢大家

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2012-3-23 19:53:00

 

差不多就60KVA,48KW

设:UPS的直流电压=384V(大多数是这个数值),逆变器的效率=0.92,功率因数=0.8  

      蓄电池的终止电压=1.75V  放电时间8h(一般不会要这么长的时间) N=384/2(计算蓄电池都是以2V单体为数据)

 

方法一、蓄电池的放电电流:

 I= PN×COSφ×103/(η×V×N )=60*1000*0.8/(0.92*1.75*192)=155 (A)查蓄电池厂家资料:1.75V时,8h的数据

 

某一牌子的数据   

100Ah    12A

125Ah    14A

140Ah    16A

160Ah    18A

180Ah    21A

200Ah    23A

 

60KVA  UPS 的负载功率和后备8小时的时间,至少要300Ah,4组并联才能满足,也就是要4*32=128节的300Ah电池

(注明:但实际上12V是很少或没有300Ah的蓄电池,只能改用6V或2V系列,但成本要上去很多咯)

 

方法二、(不建议,没考虑其它因素)

60*1000*0.8/384=125A  也就是放电1小时要125Ah,那8小时*125Ah=1000Ah

但,蓄电池最多只能是4组并联运行

这样就是4组*250Ah,也就是要4*32节的250Ah=128节电池才能满足要

[此贴子已经被作者于2012/3/23 20:33:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gongjing2107023 发表于 2012-3-28 18:50:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lhynini 发表于 2012-5-14 16:02:00
这个方法感觉有点凌乱