千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[分享]西门子门禁集成版调试说明...

[复制链接]
yuemail 发布于: 2012-3-20 16:56 957 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
Sipass中的调试
Sipass的硬件配置集中在 sipass->System 菜单下,主要包括Component,FLN configuration,initialize 三个主要的模块。
Component ----主要完成西门子硬件ACC,FLN,DRI/SRI/cardreader 的逻辑配置工作。
FLN configuration---- 根据Component的逻辑配置信息,按照硬件序号将硬件与软件中的逻辑命名对应起来。
Initializa  ------ 在完成上述两个模块的配置工作后,全面初始化设备的数据,驱动设备工作。
1 增加ACC,应用与ACC通讯。
?        sipass->System->Component下,选择ACC control,单击New Unit按钮,开始新建ACC ,输入ACC名称,与刚才设置的ACC名一样,默认名为ACC。
?        选择Backup Mode备份模式:Onboard Flash,输入ACC的序列号(刚才记录的7为数字)。
?        如果ACC firmware和 应用界面配置一致,且网络没有问题,保存后,点击“refresh”,可以刷新出对应ACC的IP地址、Firmware版本号、通讯状态。
2  搜索读卡器接口模块
选择主菜单System进入子菜单FLN Configuration,进入FLN Configuration对话框,
出现硬件设备对话窗,显示FLN configuration设备的分层树形结构,先选中Global Setting
选中ACC后,选择搜索键,搜到模块后保存,注意读卡技术与读卡器技术一致。

注:在ACC firmware中设置的ACC Name 与 Serial Number 必须与应用界面一致。

附录A:注意点
?        重启ACC并登陆,输入BOOT,将Upgrade Flag状态改为Not Set。不进行这一步(当Upgrade Flag为SET时),ACC不能与Sipass服务器通讯。
?        关闭Windows的防火墙。
?        记下ACC序列号,如果读卡模块多也必须记下每个模块的序列号,调试的时候方便使用。
?        如果“活动”“ACTIVITY” LED指示灯快速闪烁(3-4 次每秒)表明没有固件被载入到RIM (固件已被删除) 如果“活动”“ACTIVITY” LED指示灯低速闪烁(每秒1次)表明固件已经载入.
?        如何擦除固件:( 1)断开电源,(2)使用跳线连接管脚“GP1” 和“LK11” 上电并保持两个管脚相连,直到“ACTIVITY” LED指示灯快速闪烁 (大约 3-4 次每秒).(3)从管脚(眼孔)“GP1” 和 “LK11”上移除跳线. RIM-固件已被删除.
<br/>
[此贴子已经被作者于2012/3/20 17:18:52编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城