关于电梯监控干扰问题求助...

[复制链接]
feifei006 发布于: 2012-3-12 14:04 712 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
近日施工过程中一个小区28层,16部电梯,装上摄像机后有很多水纹和雪花点,运行过程中现象更加严重,当时电梯内的线是电梯工程商放的,用的75-5 128编的普通视频线,在电梯顶上和我们放的75-5的视频线对接,后通过工程宝做测试,摄像头前端没有发现干扰的现象,后怀疑是电梯商放的那段线上的干扰,在电梯顶机房断开和我方线缆的接头进行测试,发现电梯的那段线过来的图象没有干扰,画面非常好,早方的水电组工程师说是不是摄像机的信号强度低,线路又长(400米左右),所以抗干扰的能力就差,建议我们买一个信号发大器,放在监控中心端,网上查了放大器会装干扰信号一起放大,不知有没什么别的什么好方法能解决呢??
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dd415 发表于 2012-3-13 09:51:00
75的线400M是没什么问题的,检查下2线对接的地方是否对接良好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2012-3-13 13:35:00
你出现的问题是第一和第四点

视频监控当中,视频信号出现干扰导致图像不清晰甚至图像不能使用的情况很多,根据图像出现问题的状况可以大概推论出干扰原因,对症解决问题可以事半功倍。

  1.横纹干扰或者水纹干扰,图像出现木纹状的干扰一般人们称为横纹干扰或者水纹干扰,出现该情况的干扰因素有很多:A.供电系统电 源有干扰信号叠加,从而导致供电电源不洁净出现问题。一般这些干扰信号多来自本地电网的大电流高电压的可控硅设备对电网的污染,系统采用UPS或者净化电 源就可以解决该问题。B.视频信号传输线的质量问题,视频线的特性阻抗不是75欧姆及参数超过规定和屏蔽性能不好(屏蔽网过于稀疏和没有采用铜丝)都是传 输线的质量问题,解决该问题的方法是更换视频线,由于费时费力费钱,这种方法只有在排除其他问题之后才可以采用。C.强电干扰源对系统的干扰,可以通过做 接地处理和加强屏蔽来解决,还可以通过增加移频型视频抗干扰器来解决该问题。

  2.大面积的深乱网纹干扰,严重时不能形成同步信号和图像,该情况的出现是由于视频线的芯线与屏蔽网短路或者出现了断路造成的,一 般都是因为视频接头上出的问题,一般出现网纹干扰多是单个的摄像头出现问题,不是整个系统的所有路数的信号出现问题,只需要逐个检查出现问题的摄像头接口 就可以排除问题。

  3.出现若干等距离竖条干扰,这个是由于视频线不是75欧姆导致阻抗不匹配造成的,也就是由于视频线的分布参数和特性阻抗不符合要 求。解决这个问题一般采用“终端并联电阻”和“前端串联电阻”的办法,建议采购合格的视频线避免类似的问题。需要提醒的是,短距离通信 (<150m)的情况下,不合格的视频线也不一定会出现类似的问题,但是长距离通信,则出现问题的概率则会大大的增加。

  4.出现雪花,噪点等干扰情况,当视频监控图像出现雪花,噪点的情况,一般都是因为视频信号偏弱导致的,出现该问题的原因有可能是 因为视频线的通信距离过长或者视频线的质量差强人意导致视频信号衰减厉害,可以通过更换视频线或者增加放大型视频抗干扰器来解决这个问题,或者也可以通过 采用视频光端机来解决通信距离的问题。

  5.视频线外部的空间辐射干扰,也就是外部的电磁干扰,视频线对于外部电磁干扰非常敏感,而视频监控的线路很多时候又必须经过一些 电磁干扰比较厉害的地方(比如工厂车间的大型电机,电梯间的电机,线路经过变压器等),预防的办法是在敷设线路的时候尽量避开干扰源,当无法避开干扰源的 时候则通过添加移频型视频抗干扰器将容易被干扰的波段调制到不易被干扰的40M波段,至监控中心再还原,可以保证视频信号的稳定性。



  视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,485集线器等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用视频抗干扰器来解决问题。

  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。

  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szyinhe 发表于 2012-4-13 10:22:00

可以装个移频抗干扰器,应该能解决!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BBQ2010 发表于 2012-4-13 10:40:00

分析:

 

电梯运行时图像干扰更严重,说明了什么?

 

第一,电梯桥箱的电有问题,建议换个滤波好的电源,最好加隔离变压器;

 

第二,引EI兄的建议,绝缘垫木板安装,不想用木板的可以考虑用聚氨酯板,用硬塑螺丝安装,保证绝缘;

 

辅助测试建议,对接部分的线看干扰不要用工程宝,还是直接用监视器来看,这样干扰情况会更明显,有助于测试改进!

回复 支持 反对

使用道具 举报