超五类网线的国家标准是什么?...

[复制链接]
spring6150 发布于: 2012-2-20 17:39 1277 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>大家可能每天都在说自己做了多少多少的集成项目,用了多少多少网线,有5e,也有6类的,但请问下你自己知道超五类的国家标准吗?</p>
<p>求高手,超五类和六类网线的国家标准(详细的),线径,外径....电阻、阻抗 电气性能,阻抗,电阻等。</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
comini 发表于 2012-2-21 00:42:00
同求 我也不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangming412 发表于 2013-6-8 11:49:00
综合布线的设计,国标GB50311-2007是最新的了。线缆按非屏举例&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超五线缆在0.5mm左右&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六类线径在0.58mm左右,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径(各厂家规格不一样):5.6mm, 6.3mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直流电阻:9.3&nbsp;&nbsp;,&nbsp; 9.6欧姆/100M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;特性阻抗(1-250MHz):100欧姆/100M  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   检测的主要指标一般是:插入损耗、()近、远)端串音、衰减串音比、等电平串音、回波损耗方面的指标在规范中有详细要求,福禄克测试仪中也有相关参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
机房布线光纤熔接 发表于 2013-7-1 11:59:00
   3楼 说得很详细,谢谢 ,  学习了