600-700米485控制可以用网线吗...

[复制链接]
BG4IIK 发布于: 2012-2-4 22:01 1181 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
600-700米485控制可以用网线的2股吗
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hphp001 发表于 2012-2-5 23:02:00
超六类应该可以!超五类需要有源的485控制器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zyjzxq 发表于 2012-2-5 23:44:00
理论上可以,看你用什么材料了,或者中间加485集线器!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiwangxing 发表于 2012-2-6 10:07:00
 建议还是用两芯的屏蔽双绞线吧,价格和网线差异不大,(网线八心用不了那么多),效果比网线好很多。

线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,很多人在施工的时候为了图方便,直接使用网线作为485 线使用,网线具有八根线,而485线只需要使用两根线或者四根线,其他线浪费了,而且现在的网线的线径相对都比较细,并不能完全满足485总线通信需求, 建议不要使用网线。还有不能使用平行线,同轴电缆或者不带屏蔽层的双绞线,由于485是差分平衡传输,使用双绞线可以有效的抵消外部干扰对其的影 响,485线路一定不能使用平行线,同样的道理,由于屏蔽层具有屏蔽外部干扰的作用,最好要使用带屏蔽层的双绞线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xjayang 发表于 2012-2-6 11:35:00
 K可以的,实践出真理! 质量好些的超五类双绞线没有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wfm2003 发表于 2012-2-6 11:52:00
600米用网线可以控制,但是为了不必要的麻烦,建议还是使用RVVP2*0.75的屏蔽护套线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cqdiy 发表于 2012-2-6 17:33:00
米得问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cqdiy 发表于 2012-2-6 17:33:00

网线里面有那么多芯啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小黄同志 发表于 2012-2-7 10:40:00
理论上可以吧   不过最好还是别试了 