如题。如果需要布,一般要布多少个?有什么特别要求吗?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
polaries 发表于 2012-2-5 09:59:00
满足用户要求为原则,手术室设备布局不同,弱电需求不同,若有网络手术示教系统,就有数据点布设需求,让用户提资吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blizzard2013 发表于 2012-2-8 09:38:00
谢谢分享,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
c15121 发表于 2012-2-9 16:31:00
<p>一般是需要的</p>
<p>看看客户具体需求吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mmwanxin000 发表于 2012-2-11 17:26:00
应该要吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yll19870328 发表于 2012-2-11 20:12:00
按客户的要求去做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ryanwan 发表于 2012-2-13 13:49:00
<p>学习一下吧,个人觉的客户的实际需求最重要</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lla99 发表于 2012-2-29 16:29:00
如果客户觉得不需要,也要建议手术室需要布2个点,现在不光教育需要,远程指导也会增多,如果现在不布进去,手术室启用后新增会非常麻烦。比方说手术室内会有很多管路,氧气、麻醉气、负压管等,到时要死人滴。我吃过这个亏,非常头痛。而且手术室不能使用无线设备,无线设备会干扰一些设备。而且由于无菌的问题,也不能走明线。按客户需求是必须的,但为了避免后期不必要的麻烦,该建议时必须强烈建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zzhhmm 发表于 2012-2-29 23:04:00
一般用不上,我做过的几个医院,都预留的点位,到现在一个都没有用上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小鲁 发表于 2012-3-1 16:12:00
我以前设计的都要。为了监控啊,数据啊之类的预留。