今年7月份,做的工程,后端是汉邦7016录像机,从机房引出220V电源线,到前端变压,用双绞线传输视频信号,前端有16个摄像机,其它办公室等地方是10个,车间外面3个云台,里面2个普通红外摄像机都是支架直接接触钢结构安装的。
12月份的时候,有2个云台上的摄像机不能变倍,所以更换了二个旧的智能球让客户代用。但是更换后,总是有白横道干扰图像,一直解决不了,希望大家出出主意,受点启发。。。。。。
补充,这两个智能球1米长的金属横支架,是直接安装在钢结构上。同样这个点位,如果换了普通的红外摄像机就没有一点问题,但把球拿到机房测试也是一切正常。
无奈中。。。。。。。。。。希望高手点拔;启发。。。。。
使用道具 举报
根据前端绝缘,后端接地的方法,做好后,原来有干扰的两个点位,现在已经没有问题,但是还有两个点位有干扰,前端绝缘后,还是有问题,怎么解决?
补充,这个系统采用集中供电的方式,我在前端用UPS供电全部OK,用工厂的电路供电就有干扰,怎么办?
-------干扰情况是很多白色横道无规律跳动。
这又是一个典型的多点接地问题,属于“地电位环路干扰”。
“根据前端绝缘,后端接地的方法,做好后,原来有干扰的两个点位,现在已经没有问题”——做对了,应进一步从系统整体考虑。
“干扰情况是很多白色横道无规律跳动”——轻的只有干扰现象,严重一点的是图像跳动,甚至黑屏;还可能发生烧毁设备——电网发生严重不平衡故障时。
“还有两个点位有干扰,前端绝缘后,还是有问题”——正确做法是“系统单点接地”:主机一点接大地,系统前段所有设备都要和大地绝缘。
“用工厂的电路供电就有干扰”——可能是电源引入了地电位。
首先----感谢eie1992及千家的众热心兄弟,因为有兄弟们的回贴,启发了我正确方向的思路,现在情况~~~
1,原来有干扰的点位1和2,现在已经没有问题,但是又有其它的3秒4两个点位有了干扰现象(其中3装在锅炉房里),当时我在锅炉房里拿在手上(人与大地是绝缘情况下),还是有干扰,-------这个是什么道理?
2,我从机房的供电处接入UPS,如果UPS充满电,用UPS放电供监控系统用电,则所有画面一切正常,没有一点干扰。
如果是一边充电一边放电,则还是有干扰,这可能是在线式UPS和后备式UPS的原因,如果用一台在线式UPS的话,可以解决这个问题吧?3,如果用滤波器是不是也可以解决这个问题呢?(我自己从显示器的主板上拆下来一个滤波器,准备接在机房里给前端摄像机供电的空开下)
4,希望千家兄弟们不吝赐教!
应该电源有问题吧
5楼的回答很到位 可以借鉴测试排除
问题出在 电 、地环路 干扰 上
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=419063&star=1#74941
具体情况根据上述分析,建议LZ去看下,自己寻找解决方案,随时和大家分析交流心得。