[求助]机房空调的冷媒管...

[复制链接]
huntercys 发布于: 2011-12-22 10:27 1037 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
弱弱的问下,一般机房空调的冷媒管的最远长度是多少?太长了是不是影响制冷效果呢?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zqc1918 发表于 2011-12-23 09:25:00

冷媒管太长的话肯定会影响制冷效果。

艾默生的好像最长做过100多米的。要采取特殊措施。

不知道你需要安装的空调有多远的距离?

如果太长可考虑冷冻水的空调

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huntercys 发表于 2011-12-23 13:48:00
哦 谢谢楼上,我这的距离大概50米左右,就是落差大概有个4米多,室外机比室内机高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zqc1918 发表于 2011-12-23 14:39:00

50米的话属于常见的,应该加个延长组件。大功率的效果影响不会很大,但不知道功率是多大?如果是小机的话(小于12.5KW)会影响较大。4米落差完全符合要求,

一般落差是:-5米--20米

[此贴子已经被作者于2011/12/23 14:42:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huntercys 发表于 2011-12-27 09:20:00
谢谢