千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]有谁知道TAC xenta 721 能到多少控制器+模块...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2011-12-19 14:00 1422 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>资料上说能带20个xenta400I\O+30个xenta208\300\400模块。问题:+加上考虑功率因数-721下面不带xenta400i\o模块&nbsp; 721能带多少个xenta400+xenta400I\O模块。</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
joe2012 发表于 2011-12-19 15:33:00
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">vista 设备类型&nbsp;负荷率计算<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I/O模块(直接挂在700下面的)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第一台可编程控制器Xenta 280/300/401&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 同组中其他Xenta 280/300/401&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 标准LonWorks设备,包括Xenta 100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2%</font></p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bloodntear 发表于 2012-3-6 01:18:00
自己去看下CPULOAD 负载不要超过60%就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zrsad 发表于 2012-3-8 23:41:00
那lon总线上节点数量的限制呢 好像不管是模块还是DDC都要算节点数的&nbsp; 一根总线节点数不能超过64个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城