枪显示有波纹...

[复制链接]
amwlpeg1 发布于: 2011-12-16 21:31 422 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今日装了几枪都超过100米的线,线走的地方都没有高压线,但为什么显器出来有波纹?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
amwlpeg1 发表于 2011-12-16 21:32:00
用的系-3线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xytiger 发表于 2011-12-16 22:08:00
编数多少?距离比较长的别用太少编数的线哦,再检查下屏蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qjdabcd 发表于 2011-12-17 20:01:00
有波纹一般三种情况:1,BNC头没做好重做。2,有强电或其它设备有磁场设备干扰    3,视频线质量不好,信号损耗大     有干扰就用抗干扰器,损耗大就用视频放大器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ferrenliu 发表于 2011-12-19 22:00:00
从上面你所描述的可以判定应该是-3线问题,用-5线比较好,-3线严格说是80米以内
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
puzzleleigh 发表于 2011-12-20 13:34:00
你不是都知道问题了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiemy666 发表于 2011-12-20 14:16:00
有波纹一般三种情况:1,BNC头没做好重做。2,有强电或其它设备有磁场设备干扰    3,视频线质量不好,信号损耗大     有干扰就用抗干扰器,损耗大就用视频放大器
回复 支持 反对

使用道具 举报