千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

讨论:钢结构工厂施工要注意什么问题。...

[复制链接]
vespa 发布于: 2011-12-15 15:07 773 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近做了个钢结构工厂的监控项目。 出来画面效果很不好。 问问大家对这类型项目有没有什么经验之谈? 工程情况:钢结构工厂内。10个红外探头,平均每个探头300-400m75-5视频线,电源就近取电。走钢结构工厂内本身的桥架,没有套管。 已经和强电分开走了,有些地方和强电比较近的用绝缘板隔开了。 图像出来有4、5到明显的横纹,加了干扰器后好了很多。但图像质量还不是太好。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
GreatChin 发表于 2011-12-15 17:00:00
系统的电源不洁净可能是一个原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuhxin263 发表于 2011-12-15 23:10:00
是钢架没有良好的接到,在钢架上面有电磁干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lyj001100 发表于 2011-12-15 23:38:00
这种工厂,我是做过,电源若就近取电,那分得很散,注意电源的功率够不够,变压器一定要买好一点的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ch38779 发表于 2011-12-16 10:22:00

线的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shyrdz 发表于 2011-12-16 13:35:00

看看你用的电源线的 线径是不是影响了信号传输... 或者看看有干扰源等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
withnew 发表于 2012-2-3 11:47:00

看看附近是不是有高压线。我们刚做一个也是,13个点,全部有干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tangailin 发表于 2012-2-3 13:33:00
  有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
杰出市民 发表于 2012-2-3 13:56:00

加抗干扰器,应该能解决一些问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
陆超 发表于 2012-2-3 14:16:00

是的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城