根据现场查看并与松下电工(中国)有限公司就新老大楼消防报警主机联机问题在技术上进行了协商,并达成如下方案。
1、原先大楼共设3台IFS2000型主机,12个回路,1500点左右。可换成3台EBL8000型512点副控机(每个主机标配4回路,每回路点数不超过255点),还用原12个回路。
2、老系统换主机后与新系统通过系统总线(TLON)连接组成一个网络系统。并且把老系统软件全部升级为新系统软件,本系统超过6台控制器,需加路由器。
3、将老系统配置的模块更换成EBL8000型相匹配模块。
4、老系统接入EBL8000型主机后,需重新编程、调试。老系统CRT图形显示系统也一起并入EBL8000型主机的CRT图形显示系统。
5、另外老系统手动控制点如需移入新的消防控制室,费用另计。(建议使用总线制)
6、老系统接入新的EBL8000型主机需增加连线。费用另计(通信线、电源线、电话线、广播主线、多线制控制线)。
7、预算费用
1) 主机更换 BVLX512S副机 3台 ×23000.00元 69000.00元
2)模块更换 BVL94501CH 5块×470.00元 2350.00元
BVLX94804 75块×530.00元 39750.00元
BVLX94608 52块×530.00元 27560.00元
3)路由器 19500.00元
4)调试编程费(含CRT制作) 50000.00元
5)费用总计 208160.00元 |