千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 第一次使用双绞线传输出现的问题 [打印本页]

作者: yuanrui1242    时间: 2011-12-3 18:29
标题: 第一次使用双绞线传输出现的问题
  第一次使用双绞线传输,不到300m,有源接收,4路的设备,接1路图像没有任何问题,接上3路图像,干扰就那个大得呀,请教下换成双有源要好点不?布线应该没有问题,怕是走线的干扰专门抱卷线在前端直接接设备问题依旧,线材是安普永兴超五类非屏蔽双绞线,跪求双绞线使用过的达人们指教解决问题啊!~
作者: 小白芽    时间: 2011-12-4 10:13
可以调增益的不
作者: zhongxin6868    时间: 2011-12-4 18:00
300m  不要用有源接收    两头都是用无源就行了
作者: a905922964    时间: 2011-12-4 22:33

300米用无源的就行了,何必花那么多冤枉钱

 


作者: bhhs2006    时间: 2011-12-5 06:22
换传输器试一下,我记得有一种加强的。还有在末端直接供电试一下吗,是不是电流干扰。
作者: xj78187364    时间: 2011-12-5 23:03

供电是单独布的线吗?

 


作者: 蓝梦祥    时间: 2011-12-6 13:43
300m  不要用有源接收    两头都是用无源就行了 。。600M我都无原

作者: cyzyz    时间: 2012-2-19 23:31

不到300m用无源就行,应该是电源问题

 


作者: 一阵乱搞    时间: 2012-3-1 00:58
D
作者: CXQ    时间: 2012-3-1 09:20

前端用无源后端用有源, 我做过这效果还可以


作者: xsitw    时间: 2012-3-1 21:49
不会是双绞线传输器接反了吧
作者: msdsoul    时间: 2012-3-1 21:53
应该是传输器的原因,接无源的
作者: jun402    时间: 2012-3-2 01:07
你那安普永兴的线行不行啊?用好点的线看看
作者: wangbao2009    时间: 2012-4-14 21:09

超五的线 300米 安道理不会出现这样的问题的,你电源是集中的还是单独的? 检查3路线是不是靠近强电或带有强磁场的地方  你换无源接收器 不需要有源的。


作者: 大海大    时间: 2012-4-14 23:08
是不是没用双绞那对,不是随便接两根线就可以的。
作者: azhudage    时间: 2012-10-22 22:57
学习了~
作者: xym1000    时间: 2012-10-23 09:25
应该考虑是双绞线传输器和接线问题,双绞线传输器对双绞线要求不是很高,质量一般般的双绞线都能使用,只是存在使用寿命问题!
作者: cznovel    时间: 2012-10-23 09:38
干扰的问题吧
作者: ryanboy    时间: 2012-10-26 09:24

楼上的都说了。你把电源改成独立供电就行了!


作者: dreamtree    时间: 2012-10-26 11:10
 独立供电?
作者: n4ysky    时间: 2012-10-26 11:27
路过、围观
作者: yu12345678    时间: 2012-10-26 11:36
学习了
作者: vansion    时间: 2012-10-26 13:34
都是牛人 我300米 用有源 一头 都图像不彩色了
作者: lqcel100    时间: 2012-10-27 16:18
应该用无缘的就可以解决问题
作者: 玲国界    时间: 2012-10-27 16:35

怎么独立供电?双绞线不是无源的吗


作者: yuyuha123456789    时间: 2012-11-8 22:25
俺也不懂,学习学习!!
作者: KOBE24    时间: 2012-11-19 16:37
换好线吧同学
作者: zhoujin0816    时间: 2012-11-19 19:23
300米用无源就可以了
作者: xthtdn    时间: 2012-11-19 20:52
嗯 。应该是供电有问题。还有网线最好用电阻值低点的,0.5的纯无氧铜的。
作者: 南国生烟    时间: 2012-11-19 22:01
说白了,用双绞线来传输视频,不管好不好,反正我都觉得不靠谱。
作者: eie1992    时间: 2012-11-19 22:36
以下是引用yuanrui1242在2011/12/3 18:29:00的发言:
  第一次使用双绞线传输,不到300m,有源接收,4路的设备,接1路图像没有任何问题,接上3路图像,干扰就那个大得呀,请教下换成双有源要好点不?布线应该没有问题,怕是走线的干扰专门抱卷线在前端直接接设备问题依旧,线材是安普永兴超五类非屏蔽双绞线,跪求双绞线使用过的达人们指教解决问题啊!~

楼主说,接一路图像没有问题,说明电源供电、摄像机、双绞线质量等都可以的。问题是接多路就有干扰。

楼主没介绍系统安装情况,及接地情况,所以不好判断。


作者: i8ui8    时间: 2012-11-20 14:14
无源的好一些!!!!!!!1
作者: hejazh    时间: 2012-11-20 14:31
“不到300m,有源接收”你试一下把2边都改成无源的。应该没事的了。
作者: wangyingfeng    时间: 2012-11-20 14:56

应该没有问题






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2