 这么个情况,前端是重型红外云台,用编码器编码后走无线网桥传输至监控中心,用的是客户端软件浏览;结果现在白天基本正常,每天到了晚上软件就没视频了,PING也通,就是没视频;云台控制也可以,就是个没图像,第二天重启一下编码器,一切正常了

前端编码器是就近取电;

各位大侠,江湖救急    谢谢
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MWBO 发表于 2011-11-28 18:58:00
找摄像机部份的原因嘛。查晚上红外有没有开启?如没开启外加灯光试一下?如果开启了查电源从220到直流功率够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
magicgong 发表于 2011-11-28 20:53:00
你描述的太不清楚了  是你软件显示无视频图像还是就是显示一片黑啊?无视频图像那就是前端了 一片黑那就是红外的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
goodtogreat 发表于 2011-11-29 14:23:00
以下是引用magicgong在2011/11/28 20:53:00的发言:
你描述的太不清楚了  是你软件显示无视频图像还是就是显示一片黑啊?无视频图像那就是前端了 一片黑那就是红外的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
momodiy 发表于 2011-11-29 15:40:00
是不是供电的问题呢,白天正常,晚上红外灯一亮,供电不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bergfang 发表于 2011-11-29 15:56:00
都很专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
csker 发表于 2011-11-29 16:13:00

云台供电不足,当红外灯开启时,消耗大,电流不够,导致摄像机供电不正常,图像显示不了。