作者: fnhccc 时间: 2011-11-15 19:33
标题: 请教高手这是什么干扰!干扰干扰干扰干扰
一个小镇上的中学。边上没有工厂,装了16个头,一个球机,用的是大华DVR1604LE-S/N录像机加3个1T硬盘。球机枪机半球全是大华的一级代理拿的。用了6天后,第七天的早上6点停电(从回放那里看到的因为那断时间没有录)7点来电,16个头还是很清楚的,明的跟镜一样,到了7.30左右部分半球和枪机出现了一点点横向的水波图像,大约8个点。到了下午3点左右,有两个点水波图像干扰非常严重,其他的头子多多少少都有干扰。有的大一点有的小一点。求高手指点这是怎么回事,有什么解决方案。
电源的接法是就近取电单一电源。。机房里送了50米的220。
---加一句。监控真是太烦人的了
[此贴子已经被作者于2011/11/15 19:35:32编辑过]
作者: 刘海元 时间: 2011-11-15 19:54
从头子处开始一级一级查!总能找到原因!
作者: GreatChin 时间: 2011-11-15 20:42
电源问题的可能性比较大,建议排除法判断。
作者: eie1992 时间: 2011-11-15 21:34
如何供电?
摄像机有没有接地的?
作者: dokoy 时间: 2011-11-15 23:58
很大可能是静电干扰,楼主可以做摄像机外壳接地,如果嫌这麻烦,也可以将摄像机与安装处用胶皮绝缘,做好后看看效果
作者: soulfairy 时间: 2011-11-16 00:38
用的那10多块的电源吧
作者: xiaobao31888 时间: 2011-11-16 09:04
你可以考虑换哪种带磁环的电源头 或者加电容
作者: eie1992 时间: 2011-11-16 09:10
以下是引用dokoy在2011/11/15 23:58:00的发言:
很大可能是静电干扰,楼主可以做摄像机外壳接地,如果嫌这麻烦,也可以将摄像机与安装处用胶皮绝缘,做好后看看效果
一个是“做摄像机外壳接地”,一个是“摄像机与安装处用胶皮绝缘”
这两个相互对立的做法,都是合理的?
作者: e763 时间: 2011-11-17 16:48
是不是当时有人使用大功率电器造成的干扰
作者: a905922964 时间: 2011-11-17 19:26
安防工程就这样,其实说起来也挺简单的,一套监控简单的也就是前端摄像机,电源,视频传输线,录相设备。一个设备一个设备地排查就OK 了
作者: doteyou 时间: 2011-11-17 19:48
有图片就知道了
作者: woniuhao 时间: 2011-11-18 07:56
学习学习。。。终于可以下载附件了,,,,啊哈
作者: 想在天空飞翔 时间: 2011-11-18 08:34
楼上的恭喜恭喜啊
作者: 华泰安防 时间: 2011-11-18 09:09
更换电源 , 摄像机 是否接地·查看周围有没有大功率的电器
作者: lzjy120 时间: 2011-11-18 10:03
作者: zhlu45 时间: 2011-11-18 11:46
学习学习。。。
作者: lihaizhou 时间: 2011-11-18 17:18
焊头,查线
作者: 和静佳和 时间: 2011-11-18 18:01
这个问题还么遇到过啊
作者: 江苏泰兴 时间: 2011-11-18 19:29
以下是引用eie1992在2011/11/16 9:10:00的发言:
一个是“做摄像机外壳接地”,一个是“摄像机与安装处用胶皮绝缘”
这两个相互对立的做法,都是合理的?
作者: 庚耘 时间: 2011-11-18 22:50
电源滤波不良吧
作者: chenbofairy 时间: 2011-11-19 11:14
摄象机是否有装在铁架上的,如果有呢把他绝缘就好拉
作者: 和静佳和 时间: 2011-11-19 11:30
估计是接地的问题啊
作者: 银鼎科技 时间: 2011-11-19 11:34
摄像机与接地隔绝,然后在录像机出接地,就ok了
作者: tanjian00 时间: 2011-11-19 22:24
我也有个同样的问题,我18个点,最远的点有500米,视频线中间有1个接头,焊接的很好,但是其中有6-7个点也有干扰,就是横向的波纹干扰,我的摄像机都有接地,而且在每个摄像机都是用的开关电源独立供电!!
求高手解答啊!!
作者: 强子周 时间: 2011-11-20 20:33
画面有水波 一般都是电源的问题 电压 电流 是否符合要求
作者: xj78187364 时间: 2011-11-20 21:01
你做工程用几十元的电源????
作者: yh65501 时间: 2011-11-20 21:39
怀疑硬盘录像机出问题了,硬盘录像机接地试试或者换个硬盘录像机看看,如果用的是监视器把摄像机图像直接接到监视器上看一下
[此贴子已经被作者于2011/11/20 21:44:11编辑过]
作者: sdrzruixun 时间: 2011-11-20 22:20
刚开始好 停电后不好,个人认为是 电源问题 替换变压器看看 或者是接地问题
另外检查 硬盘录像机后面的视频插头 左右晃动 插拔一下
还有自己遇到过的情况 视频线质量问题 被人为拉过后和电源线并排走 就会有干扰
作者: sdrzruixun 时间: 2011-11-20 22:22
以下是引用tanjian00在2011/11/19 22:24:00的发言:
我也有个同样的问题,我18个点,最远的点有500米,视频线中间有1个接头,焊接的很好,但是其中有6-7个点也有干扰,就是横向的波纹干扰,我的摄像机都有接地,而且在每个摄像机都是用的开关电源独立供电!!
求高手解答啊!!
应该不是干扰 是信号衰减造成的吧
作者: 南充 时间: 2011-11-20 23:55
查查学校的电压吧。。。乡镇中学很多电压都不高,或者电压浮动很大。。
以前我也被整惨了,
作者: cs2010 时间: 2011-11-21 08:01
告别模拟监控,转做数字监控。才是解决与告别干扰的最好办法。
作者: eie1992 时间: 2011-11-21 08:11
以下是引用cs2010在2011/11/21 8:01:00的发言:
告别模拟监控,转做数字监控。才是解决与告别干扰的最好办法。
数字监控没干扰了???天真。
作者: dzhth 时间: 2011-11-21 10:23
换一个电源接点。有可能是电源被污染了。
作者: kwgjgdci 时间: 2011-11-28 17:51
学习,学习,得分
作者: xingshao 时间: 2011-11-28 17:58
学习一下
作者: hc168 时间: 2011-11-28 19:29
查一下电源
作者: magicgong 时间: 2011-11-28 20:46
你可以问下他们的厂家技术;看看你的摄像机菜单有没有数字噪点那项;是不是要把这个调调
作者: shisanyuer 时间: 2011-11-28 22:12
停电 来电 然后开始 越来越严重 说明是电压问题 没有用万用表测测吗 一个个排除 可能半夜就好了
作者: goodtogreat 时间: 2011-11-29 11:18
是不是静电积聚引起的?主机做个接地试试
作者: sunyong225 时间: 2011-11-29 17:02
14楼说的有道理 我以前遇到过 摄像机拿在手上没问题装上去就有干扰,把摄像机和立杆的接触点用绝缘材料隔开就好了
作者: hdcctv 时间: 2011-11-29 17:55
不要问了 这肯定是电源供电的问题 机房静电是否处理 前段电源供电是否达到 前段是否接地 一步一步查查
监控就是这样 看这简单 但维护起来很麻烦的
作者: skey898 时间: 2011-11-29 21:18
楼主应该上传一张图片,这样容易帮您判断问题的所在
作者: licen23 时间: 2011-11-30 00:20
先换一个变压器试一下!
作者: bergfang 时间: 2011-11-30 11:44
我也来学习
作者: 依然张狂 时间: 2011-11-30 12:20
水波纹 电源问题吧 猜的
作者: goooodx 时间: 2011-11-30 12:50
现在有没有结果了,等待中
作者: 忘忧de浮云 时间: 2011-11-30 14:03
学习中 静候答案
作者: 现实是场梦 时间: 2011-11-30 16:16
我也遇到过这种情况,现在还没解决,当时以为是空调外机干扰。距离空调外机大概两米左右。
作者: yaj620 时间: 2011-12-1 20:04
学习学习好的经验
作者: angle6710 时间: 2011-12-1 21:28
你这里的接地跟绝缘不是对反义词吗,怎么可以用或呢,不解,求解。不是质问,因为我也遇到些类问题,可一直没有找到解决的办法
作者: jmzsmin 时间: 2011-12-2 11:51
我也遇到同样的问题,
好贴,支持,谢谢楼主!
作者: byathere 时间: 2011-12-2 13:56
考虑换带磁环的电源头或者加电容
作者: wxwawj2010 时间: 2011-12-2 14:43
学习
作者: jeans5314 时间: 2011-12-3 22:14
干扰头疼,我刚装了四个点阵摄象机,用了12V5A的电源,白天图象都好的,一到晚上其中一个摄象机干扰的图象都扭曲了,到凌晨6点左右四个图象都有干扰,等天亮后图象又清晰了,这到底是什么问题,难道是晚上红外灯开起来了,电压不够?谁有这样的问题,相互探讨下哦
作者: 磨刀 时间: 2011-12-4 16:17
监控真是太烦人的了
作者: 和静佳和 时间: 2011-12-4 17:39
期盼跟多回答 学习
作者: wei520 时间: 2011-12-5 13:41
应该是电源的问题
作者: wchf1201 时间: 2011-12-5 22:19
试着加抗干扰器看,情况会怎么样?像监控遇到查不出来的问题就一一排查
作者: wtt012026 时间: 2011-12-6 10:34
学习了
作者: zw5221608 时间: 2011-12-6 10:51
继续混积分~~~
作者: joriking 时间: 2011-12-6 11:37
电源问题吧 应该是这样··或者 录像机有问题···
作者: jiemy666 时间: 2011-12-14 08:51
一个是外在干扰。一个是监控系统的排查,从前端到传输到后端。
作者: zrw313417572 时间: 2011-12-14 09:00
看似简单,实则不然啊···
作者: chy952789 时间: 2011-12-14 09:30
怎么之前前几天没有?停电后就发生这样的情况 ?
作者: l825315 时间: 2011-12-14 09:58
同意电源问题!这个估计是电源滤波不是太好!建议买个好一点的电源!最好先用表测试一下!
作者: sinew 时间: 2011-12-14 09:59
遇到跟楼主同样的问题,不知道你是否接了 三合一防雷器? 我的就是防雷器的问题,去掉防雷器OK。保障立杆、弱电箱正确接地防雷也就差不多了。
作者: 787970a 时间: 2011-12-14 12:31
看来枪接地也很重要。
作者: 锐拓科技 时间: 2011-12-14 13:13
学习中 静候答案
作者: lushishenmo 时间: 2011-12-14 14:00
貌似有点麻烦哈
作者: lyj001100 时间: 2011-12-14 15:18
电源的电压不够也会出现这个问题哟
作者: G20010510 时间: 2011-12-15 21:19
应该是电源有问题
作者: cqf871017 时间: 2011-12-15 23:39
抗干扰吧
作者: wwwhj999 时间: 2011-12-16 00:54
可能还是电源问题,直接用工程宝通电测试看是否干扰
作者: ch38779 时间: 2011-12-16 10:09
还是应该把你赚的钱给大家分享一下, 附近有烧电焊的没有?
作者: 火武狂人 时间: 2011-12-16 13:59
应该还是电源的干扰
作者: cairenhuang 时间: 2011-12-16 14:12
作者: pp139 时间: 2011-12-16 23:56
学习了。路过
作者: fittar 时间: 2011-12-17 07:11
你这个是电源供电不足
作者: wxwawj2010 时间: 2011-12-17 09:15
谢谢!
作者: wxwawj2010 时间: 2011-12-17 09:15
谢谢!
作者: qjdabcd 时间: 2011-12-17 19:56
用视频抗干扰器先试下
作者: arong0511 时间: 2011-12-17 20:30
在后端加净化电源吧
作者: hamacro 时间: 2011-12-17 21:41
加个UPS可能会解决问题
作者: yh65501 时间: 2011-12-17 22:08
考虑接地试试看,先把硬盘录像机进行接地看效果如何,有些设备里面静电很大,接地后会有改善,不行再考虑前端摄像机接地或者是加视频抗干扰器。
作者: plhe 时间: 2011-12-18 14:49
如果摄像机是分散的,就不要用12V集中供电,改用220V供电到前端变压,摄像机的支架不能直接接触钢结构等金属上,要加绝缘垫或木板绝缘
作者: wawj007 时间: 2011-12-18 15:19
说起来简单,做起来难哦。要有一定综合性的基础。
作者: zzy_123 时间: 2011-12-18 15:36
也可以向DVR方向考虑下,有没有接地,电压是否正常,要采用排除法检测。
作者: 大蒜陀 时间: 2011-12-18 17:04
前几天遇到一例,后来发现是BNC头接触到零线上去了,拿开后就好了。
作者: wen9898 时间: 2011-12-20 17:25
电源问题大一些!查!
作者: jiashon 时间: 2011-12-20 18:33
电源部分查起吧!
作者: dingdym 时间: 2011-12-20 18:38
学习,好好学习
作者: piaomiao924 时间: 2011-12-21 11:34
学习学习!
作者: cdflovexj 时间: 2011-12-21 12:10
以前是好的,现在不行了,这期间有没有动过哪里,比如:电源方面的,BNC方面的都看看!
作者: a137872078 时间: 2011-12-21 16:07
作者: thw12345 时间: 2011-12-23 15:43
努力积分
作者: yolphin 时间: 2012-2-3 14:43
电源、接地和设备接头 无非就这几个地方有问题
作者: yhlyouyou 时间: 2012-2-4 14:16
一个一个排查把。。我上次是在BNC的街头查查出的问题
作者: 张刚qq 时间: 2012-2-4 14:39
济南腾达监控 张分析:就是电源适配器的事 直接换好一点的 就可以了
邮箱:jntengda@126.com
QQ:584513773 1272672039
作者: whtom 时间: 2012-2-5 16:23
如果是共有部位故障,从逻辑分析来讲,只需要检查共有部位即可。
共有部位包括:供电回路电源污染、适配器故障、硬盘录像机接地故障。外部电磁波环境。
从这几个方向去检查。
监控系统最好做单点(中心)接地,多点(前端)接地你会死很惨。
[此贴子已经被作者于2012/2/5 16:23:24编辑过]
作者: zyjzxq 时间: 2012-2-6 00:36
组最小系统,一一排除,5楼合理,接地和安装处用胶皮绝缘都是排除干扰