发布于: 2011-11-15 10:28
705 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
<p><font face="Verdana">户外音响12个,每个音箱30W,最长距离300米,最短50米,布线有什么要求吗?请高手指点?</font></p>
<p>1.线径用多少的合适?用2X0.5的可以吗?</p>
<p>2.布线都用串联的可以吗?是否存在前后功率不匹配的问题?比如最近的音响功率太大,远端的功率太低?</p>
<p>3.功放有特殊要求吗?用普通的功放可以吗?</p>
<p> </p>
<p> </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
sharmyorange
当前离线
积分
314
沙发
sharmyorange
发表于 2011-11-15 20:50:00
<p>1、2*0.5的线径偏小了,起码要2*2或者2*2.5的</p>
<p>2、布线可以用串联的</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yh65501
当前离线
积分
1579
板凳
yh65501
发表于 2011-11-15 22:38:00
RVV2*1.0的足够,12个30W也才360W,功率不大,采用110V定压输出,电流也不大...功放选择360*1.5以上的,也就是功放功率要大于540W,如果想省点就用合并式的功放
[此贴子已经被作者于2011/11/15 22:39:54编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城