千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]看看方案可行吗?...

[复制链接]
疯狂天才 发布于: 2011-11-13 15:52 1163 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      小区原来用的是红外,因有2面近林区,为保护绿植和小区风格没有对红外周界附近的绿植等进行砍伐,使该段红外误报高,和故障高,想要更换,顺带更换升级全套安防设施。(附件图1)

 

      领导有意更换高新技术的安防,我给出初步方案如下,请大家帮看看:(附件图2)

 

                                   红外探测(主动)+ 震荡光纤(被动)+云台联动

 

      整个小区全部采用震荡光纤+红外探测+云台联动的周界安防组合,小区西面和南面是街道只使用光纤和云台(第一大防区),北面和东面是山和树林,不让砍伐,因为人际罕至所以采用光纤+红外探测+云台+上面还加上滚刺(第二大防区)。

 

      监控中心大屏幕加电子沙盘,沙盘主要是给红外探测用的,因为山区那边一般没人去 ,红外探测(主动)在有人接近围墙的时候就预先警报在沙盘上显示位置,当有人触及围墙的时候,光钎报警(被动)同时云台转动至该区域。

 

      巡更采用GPS定位巡更,不采用传统的点片,把防区和巡更路线录入电子地图,时时跟踪,在周界报警的时候第一时间能直观的观察到谁里的最近,方便调动。

 

 

请大家帮忙看看行不行,主要是山体林区那面,方案够不够稳妥 ,还有什么更好的办法

     

 



[此贴子已经被作者于2011/11/13 15:57:14编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2011-11-13 19:55:00
不懂。来学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
疯狂天才 发表于 2011-11-13 20:50:00
以下是引用szwlx888在2011/11/13 19:06:00的发言:
如果不考虑成本那是很不错的配置了。

成本地产方能接受的范畴大约是100-150左右具体示情况而定,周界大约16公里,云台加枪机150--200台 GPS巡更5  还有一个新机房

 

感觉光纤总成本不会比红外高太多吧 现在人工也贵啊 要是红外走线挖沟埋管 施工什么的也不少钱,人工+材料+后期维护

 

斑竹觉得经费够吗

斑竹觉得经费够吗

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maoblue1 发表于 2011-11-16 08:32:00
震荡光纤是啥东西。求解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
myusi 发表于 2011-11-16 11:01:00
彭大将军,楼主的这个方案对我还是有点借鉴意义的,周界的环境有点类似呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
疯狂天才 发表于 2011-11-16 20:12:00
以下是引用szwlx888在2011/11/14 9:23:00的发言:
你先了解一下振动光纤的价格再来谈成本。
有家公司给我做了个4公里的报价 量型开关 1带2 防区的7500一部 共计8部   60000
                                           防区终端16个         1500一个                24000
                                           光缆                    12000m        2/M     24000                                          
                                            人工 安装                                          10000                            
                                                                                                  118000     
综合设备性能和后期维护运营成本老板还是很满意的
[此贴子已经被作者于2011/11/16 20:13:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
淡蓝的忧郁 发表于 2011-11-16 20:35:00

你这套配置做得太繁杂了,造价贵,牵扯的系统多,现场环境复杂,加之报警的产品稳定性难于甄别,不建议使用。不说其他,要实现你的联动,不知道要用到多少信号线,电源线。

 

你可直接使用带智能分析的IP摄像机来做,单个的摄像机成本虽然高,但一来,减少了布线,POE供电的话,电源线都省了,二来,省去了报警系统,当现场环境发生变化时,自动报警,并在大屏上弹出事件。

另外,巡更如果采用GPS定位巡更系统,造价很高昂,是否可以考虑成在线式巡更系统,无非是为了调用最近的警力,没必要为了这个小的要求花费大价钱。

 

整个系统可在GIS地图上集中显示,并集成门禁,消防等系统,方便整体调度和查看。并使用无缝拼接大屏来显示,如此做来,绝对是样本工程,且造价比你此前的方案不一定多。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yh65501 发表于 2011-11-16 21:14:00
16公里的报警加上近200个点的监控150万预算少了......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
疯狂天才 发表于 2011-11-17 07:44:00
我们是物业公司,出方案是给甲方的 ,甲方的实力很好,不太在乎钱,而且在这方面只有光纤周界甲方无设备,其他的甲方都有配套的公司自己做,其实就像楼上的那个斑说的那样一样,这是1期,后面还有7旗,共计300W平方左右,就是个样板工程,高档小区,洋房小区房价3W左右共计300W平方左右,区域经理想要做的,有的做才有的搂吗(这是实话)红外才用了2年,来个经理就要搞点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
淡蓝的忧郁 发表于 2011-11-17 12:03:00

不觉得你所提供的方案是一个最佳方案,最主要原因还是可能存在的隐患,如误报,以及系统的联动性能。集成是当前的一个趋势,但是集成的东西越多,系统就越不稳定。若是能够通过单一的系统实现的东西,就不要做太多系统,就你所说的现场情况,你使用带智能分析的摄像机以及自动跟踪的摄像机就可以实现想要的效果,何必花那么多精力去整几套系统。如果你是想控产品也可以,先与供应商确定可行的方案,做项目报备,然后再给甲方出方案。即便甲方自行采购施工,也能确保你的利润。

 

并没接触过震荡光纤,但是深知一个原理,报警这行业要的不是新产品,而是稳定的产品。未经市场考量或者广泛使用的东西,慎用,少用。霍尼韦尔的CK238以及博世的DS7400都已经卖了几十年了,在此之间电脑已经由286到了如今普遍的双核,手机也从白屏变成了如今的智能手机,并非在报警行业没有相关的技术手段去提升性能,而是报警根本不需要一些花哨的功能。

[此贴子已经被作者于2011/11/17 12:13:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
maoblue1 发表于 2011-11-17 12:15:00
以下是引用淡蓝的忧郁在2011/11/17 12:03:00的发言:

霍尼韦尔的CK238以及博世的DS7400都已经卖了几十年了,并非没有相关的技术手段去提神性能,而是报警根本不需要一些花哨的功能。

安防产品系统的稳定永远是第一位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zz1986 发表于 2011-11-17 13:18:00
  电子围栏有考虑过么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yuningqing 发表于 2011-11-21 18:10:00

看了楼主发方案和某公司给的振动光纤的报价,总体的意见如下:

1、建议放弃红外对射。之前已经用了红外对射,效果不佳,误报频繁,如果继续有红外对射存在,根本起不到防护的作用,同时,可能画蛇添足,经常为误报而头疼。在系统集成方面,多一套设备,就要多一层考虑,虽然红外对射是开关量的方式,但用该设备的意义不大,完全可以摒弃!

2、振动光纤,振动电缆等振动探测设备,一般附着在铁丝网上,依靠网面获取振动信息,从而侦测和分析。在这样的情况下,振动的效果其实跟提供振动的网的质量有较大的关系。我们在北京房山某核能研究机构,就碰到过这样的问题,如果网的质地与振动探测器不匹配或者说结合的不好,误报将会非常的高。而且,造价也不低廉。如果能够克服这个问题,振动光纤倒是可以,我们也为客户提供过振动光纤探测设备。

3、推荐楼主考虑一下其它的周界报警设备,如泄漏电缆、电子围栏等。如果是铁栅栏的周界,电子围栏的弊端主要是附件较多,安装繁琐,同时,难以避免技术上的硬伤。高压电子脉冲设备会很容易被突破,懂行的一个短接就可以解决高压电子脉冲的防护;而静电探测又存在较多的误报,张力围栏方面,国内的不太好用,而迈高的又比较昂贵。如果楼主的项目在周界环境上适合安装泄漏电缆的话,可以着重考虑一下泄漏电缆。

 

以上观点仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zj23785 发表于 2011-11-22 17:19:00
150估计做不下来啊,我们一套震动就花了将近60万,布防范围跟你差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
a905922964 发表于 2011-11-22 19:49:00
高手间的过招,我一点也看不懂,但好像又有点收获
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
疯狂天才 发表于 2011-11-24 22:16:00

最后老大拍板了,除了山上用光纤外,其他三面还是后外,只不过是换成了光栅了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城