以下是引用eie1992在2011/11/5 19:05:00的发言:
5、9楼所说,摄像机要和钢结构绝缘,是说要消除地环路引入地电位。
数字高清网络摄像机——就不怕地电位环路了?照烧不误。
“把模拟摄像机拆下来,换成数字高清网络摄像机,就没有干扰了,而且画质提升10倍,综合造价更低。”——无知者无畏。
说得好!真是无知者无畏!
人家遇到典型的地环路干扰,却给人家开出了“把模拟摄像机拆下来,换成数字高清网络摄像机”的偏方,试问:前端换成数字高清网络摄像机后要怎么样和后端设备兼容?你是否要求人家把整个系统全部换掉?你知道人家业主的系统应用要求吗?难道数字高清就不怕地环路干扰?
“画质提升10倍,综合造价更低”-----------难道监控系统的最终画质仅仅是由摄像机的像素来决定的?难道高翔数摄像机就一定可以获得“10倍”的高画质?难道人家都会不考虑系统的应用需求和稳定性而盲目选用你们那些入门级低端产品来减低综合造价?
更为可笑的是,自己连地环路干扰应该怎么消除都不清楚,还有勇气以此为话题来讽刺和攻击业界权威人士,过于班门弄斧了吧?
[此贴子已经被作者于2011/11/27 11:03:04编辑过]
|