遇到个棘手的问题       一台霍尼韦尔的2316主机   接了5路探测器和3路按钮都是串联电阻到公共端     其余全部短路     但键盘上显示出来短路的灯没亮(正常)      接前端的全部灯亮(非正常处于开路状态)       但我接的应该都没错啊NC和公共端     怎么会全亮的   布防也不好布防      求指教    谢谢

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhao5680 发表于 2011-10-31 15:26:00

帮忙顶下。。。要按你说的呢,你好像没错。键盘坏了?你对射接的也没问题吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
司空艾诺 发表于 2011-11-1 08:33:00

不是对射     是室外探测器和室内按钮     愁死我了    不知道是什么原因导致的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongxin6868 发表于 2011-11-1 13:47:00
有的报警主机短路都需要串联电阻到公共端的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
司空艾诺 发表于 2011-11-1 15:20:00
短路掉的都是正常的   串联电阻都开路状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maoblue1 发表于 2011-11-2 09:17:00

bosch的都是电阻串到z1,z2...端口的啊

检查电阻阻值对吗

检查前段是不是接的开路报警。开路报警电阻串联,闭路报警电阻接的是并联

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
司空艾诺 发表于 2011-11-2 12:35:00
前端和后端应该差不多吧    ???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
info2012 发表于 2011-11-8 15:13:00
很怀疑是你解法的问题,可以用万用表测量阻值大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
司空艾诺 发表于 2011-11-9 09:52:00

接法?   每路上探测器的NC和COM都是手拉手的      到主机不就行了么?      如果接探测器的话电阻应该并联还是串联?             在主机那我是串联的       测试的时候是好的    拿到现场去装后就出现该类问题    很是奇怪

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
司空艾诺 发表于 2011-11-11 14:00:00

在探测器上并联个电阻就行了     但是奇怪的是为什么是并联呢     常闭接并联的么?