请教,室外阻燃铠装电源是否可以明敷?!...

[复制链接]
eastking 发布于: 2011-10-26 20:59 1093 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

目前在做一个化工厂项目,安装区域为ZONE2防爆区域,且为室外。现用室外阻燃铠装电缆敷设消防报警系统信号线和控制线,在从桥架至保护管以及保护管之间(距离小于1米)是否可以裸线敷设?!

 

这个问题困惑很久,请大虾指教,并希望能告知是否可以裸线敷设的依据(是否在消防规范中有此类规定)?!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
黑风山上黑老妖 发表于 2011-10-26 21:03:00

不用困惑,裸线是不允许的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eastking 发表于 2011-10-26 21:12:00

楼上的大虾,是否有相应的消防规范里规定不能用阻燃铠装电缆裸线敷设一段距离?!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
寒雨轩 发表于 2011-10-26 22:50:00
不能用裸线哦,这是明文规定的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wwsc 发表于 2011-10-27 10:35:00

用防爆软管

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kasila 发表于 2011-10-28 09:54:00
不能用裸线
回复 支持 反对

使用道具 举报