1.布线系统中“等级”和“类”的关系
对于布线,平时人们谈几类线比较多,谈布线等级较少。按标准规定,电缆布线系统划分为a、b、c、d、e、f几个等级,a级最低,f级最高。iso委员会正在进一步确定e级和f级布线系统标准。等级的划分规定了每一对线缆所能支持的传输带宽,如d级表示布线系统的每一对线能支持的传输带宽为100mhz,e级表示布线系统的每一对线能支持的传输带宽是250mhz。
“类”的含义是指某一类布线产品所能支持的布线等级。按标准规定,3类布线产品支持c级及c级以下布线系统的应用,5类布线产品和超5类布线产品支持d级及d级以下布线系统的应用。如今市场上5类布线和超5类布线应用非常广泛,国际标准规定的5类双绞线的频率带宽是100mhz,在这样的带宽上可以实现100m的快速以太网和155m的atm传输。对于6类(e级)线标准,eia/tia和iso委员会正在合作开发制订6类布线的性能和测试标准。iso开发标准的速度是很快的,1997年9月确定可用信道带宽是200mhz,是6类布线系统的带宽上限,也是非屏蔽系统的上限。1998年5月达成的总协定是250mhz,eia/tia建议在2002年发布正式标准。虽然国际标准没有最终确认是200mhz还是250mhz,但厂家已经以250mhz来作为指标生产。对于最终用户,都希望使用先进并成熟的产品,更期待着以较低的成本取得优越的性能。
光纤布线系统没有等级之分,其分类只有单模和多模两种。
2.布线工程中线缆频率带宽(hz)与数据速率(bps)的关系
线缆的频率带宽(即赫兹hz)和在线缆上传输的数据速率(bps)是两个截然不同的概念,hz代表的是单位时间内线路中电信号的震荡次数,如5类双绞线的频率带宽为100mhz;而bps衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量。网络系统中的编码方式建立了mhz与mbps之间的联系,计算机的数据必须经过编码后以载波的方式在线路上传送,使得在有限的频率带宽上高速地传输数据。如ieee曾经利用一种被称为cap64的编码方式在5类双绞线上进行了622mbps的数据传输试验。
3.屏蔽线(stp)和非屏蔽线(utp)的区别
选择屏蔽系统还是非屏蔽系统,这个问题一直是争论的话题,其实二者各有千秋。屏蔽系统的优点主要是抗干扰能力强和信号衰减小,系统保密性强。屏蔽线缆外有铝箔、金属网等屏蔽层,线缆的柔软性较差,工艺比非屏蔽系统复杂,安装要求高,价格昂贵。
非屏蔽系统具有低廉的安装成本和较高的传输性能,安装简单,市场份额大,占市场的主导地位。和屏蔽系统相比,它的缺点主要是在抗电磁干扰和系统保密性方面。非屏蔽系统在高频工作时,线路中传输的数据信号很容易受到外界电磁干扰而产生传输错误,线路中传输的高频数据信号同样会给其它电器系统产生不同程度的电磁干扰。网络设备为了恢复错误的数据,需要使用纠错技术,这就严重地影响了网络的可用传输速率和网络性能。
在实际应用中,强电路中的交流电当电压升高到200v时,非屏蔽系统便可能产生数据错误和丢失,因此,强电路中的220v交流电是影响布线系统性能的重要干扰源。为了减少干扰,在布线时,与强电线缆敷设不要太近。另外,可以以布线所处的区域内存在的电磁干扰场强作依据,每米三伏,如果低于每米三伏,可用非屏蔽线,否则用屏蔽线,或采用其他屏蔽措施,如:将线缆布放在金属的钢管或线槽中并确保接地,或增加电缆和干扰源的间距,都能起到屏蔽的作用。实际上干扰场强每米大于三伏的情况很少,可以说90%的场合都低于每米三伏。至于保密问题,一般保密技术主要是在信元上实现,而不是在链路上实现。目前安装的大多数网络布线是超5类非屏蔽双绞线,“超5类”的性能满足了目前尚处在初级阶段的超高速网络应用的需要。
|
|