千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]多个弱电系统布线同一线槽是否会干拢...

[复制链接]
buhuifeideniao 发布于: 2011-10-6 21:37 1854 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_1" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">现有个工程,监控、广播、网络、电话、酒店紧急呼叫、数字电视等,全部线都走同一条专用的弱电槽,是否会有互相干扰。</div></td></tr></tbody></table>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
阿地神啊 发表于 2011-10-7 10:43:00
最好不要走在一起,尤其是音频视频信号对网线有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kinglongbobo 发表于 2011-10-9 08:52:00
看你的视频音频线的屏蔽效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sherlock1988 发表于 2011-10-9 23:17:00
最起码广播是要拉出来的,金银线不走桥架直接走管也OK。。。其他的话有条件可以把通讯和电视单独一根
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yezuoyang 发表于 2011-10-13 09:51:00
如果放在一起的话,网线最好用6类带屏蔽的最好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hua0211 发表于 2011-10-13 09:52:00
广播最好拉出来单独走!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
allanmqz 发表于 2011-10-13 10:18:00
有规范可循的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
三岁小毛娃 发表于 2011-10-13 20:07:00
<p>没事的····最好再套管··赚积分</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
F007 发表于 2011-10-16 19:58:00
学习了..谢谢各位大叔
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dafeng00fei 发表于 2011-11-22 17:27:00
<p>弱点线肯定要区分线槽的,尤其网线和通讯线,视频信号线等.这个要和设备电源线分开,可以在线槽中加装隔板.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hellonv00 发表于 2011-11-22 19:42:00
&nbsp;辛苦攒分中