千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

福禄克测试...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2011-9-23 22:20 1301 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位前辈,福禄克测试过不了你们都怎么处理的啊,模块已经换过了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>福禄克是不是真的很难过啊,非要潜规则一下么?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我听打模块的师傅说底盒一定要深,里面至少留出10cm线的空间,而且尽量不要使用双口面板。我们用的是六类百通的线和模块。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在做一个5千万的工程,我们公司完全没实力,但是老总关系非常硬,挂了个双甲资质的公司就开始做这种大项目。真是搞得一个头两个大啊。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>顺便问一个关于有线电视面板的问题,我们的系统有广电的有线电视也有卫星电视,两个面板,今天装面板的师傅说什么卫星电视要用特制的面板,不能和普通有线电视的面板公用,不知道是想忽悠我买他们的面板还是真有这么一回事</p>
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rdkm 发表于 2011-9-23 22:59:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zj23785</i>在2011/9/23 22:20:00的发言:</b><br/>
       
</div><p></p>
FLUKE测试不过要找原因的,如果是百通的原装线和模块(还有配线架),测不过应该是施工技术的问题。具体故障原因FLUKE测试仪可能帮你分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj23785 发表于 2011-9-24 21:25:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rdkm</i>在2011/9/23 22:59:00的发言:</b><br/>
<p></p>FLUKE测试不过要找原因的,如果是百通的原装线和模块(还有配线架),测不过应该是施工技术的问题。具体故障原因FLUKE测试仪可能帮你分析。 </div>
<p>&nbsp;我也知道可能是施工技术的问题,不过管线全部暗装,已经上了石膏板或者装饰板了,换线不可能了,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rdkm 发表于 2011-9-24 21:45:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zj23785</i>在2011/9/24 21:25:00的发言:</b><br/>
       
       
        <p>&nbsp;我也知道可能是施工技术的问题,不过管线全部暗装,已经上了石膏板或者装饰板了,换线不可能了,</p>
       
</div><p></p>
从测试仪或报告中,很容易看出故障位置的,如果是施工中粗暴拉线,把线拉坏了、细了、扭了,改变了线的原始绞距,那不换线是没办法的,如果是因为打线问题,比如说绞距打开过长,打线手法问题,打线工具问题,那很好解决。还有在假货满天飞的今天,你如何保证不是产品原因,用的是原装正品的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zzf28 发表于 2011-9-26 15:24:00
<p>你最好是把测试不过,能不能把FLUKE上显示的哪里不过,拍一张图片上来,看看到底是哪一个参数不过,不同的参数那么造成通不过的因素也是不同的;一般来说,如果你用的原装的百通的线和模块,是不可能不过的。另外施工时要注意你的打线,线缆中的四对线,每对线的线缆绞距都是 不一样的,你打线 的时候尽量不要把绞距破坏,根据我这么久的测试经验来看,线缆的绞距对最终性能的影响是很大的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuxiang613 发表于 2011-9-26 23:04:00
<p>暗装的线,打完线不过,确实挺头疼的,除了更换模块,没有其他的办法了,潜规则下,以后施工中总结吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
以致远 发表于 2011-9-27 10:29:00
潜规则比什么都好用。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
愤怒的包子 发表于 2011-9-29 14:27:00
六类线过测试的本来就不多。
建议还是潜规则吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
y59724555 发表于 2011-9-29 14:30:00
哎...我们这做个医院也是潜规则过去的....其实能用的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gongxiangdong 发表于 2011-9-29 18:00:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuhuadi19861113 发表于 2011-9-29 19:07:00
<p>主要是检测的那人要搞定,给你说下福禄克测试直接生成报告的 。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cpacfo 发表于 2011-10-1 09:32:00
还是严格按要求来的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
maturer 发表于 2011-10-1 10:24:00
<p>工程很强大,测试很严格。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Abell 发表于 2011-10-1 17:56:00
我做过6类综合布线的点位180个全部用LinkWare测试一次性通过,只是线不长最长的60米,最短的40米,大部分在60米左右。全部用的是康普的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
穿越火绳 发表于 2011-10-2 14:37:00
先测试后工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
baihongyi 发表于 2011-10-5 19:20:00
先测试后工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
fansbsd 发表于 2011-10-6 08:43:00
&nbsp;动不动就“潜规则”,只要材料和工艺方面严格依照要求做了,绝对能过关。<br/>很多施工人员对于工程很不负责,布信号线缆就像布强电线一样乱搞,不依照正确的施工方法,预埋管道只是个摆设,线先走管后穿,这不出问题才怪,出了问题就没有办法处理。<br/>小工程一般也不太强求非要达到要求,能用就行,出了问题,施工方去跑,一次两次随便你,反正你要出差旅费。凡是在小工程里表现得不怎样的公司,中大型项目或者稍微复杂一点的项目别想沾手,不想害自己。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cathuhu 发表于 2011-10-8 00:43:00
没有其他的办法了,潜规则下,以后施工中总结吧。甲方能用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cathuhu 发表于 2011-10-8 00:44:00
我的积分怎么掉了这么多?
晕倒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
cathuhu 发表于 2011-10-8 00:45:00
谁抢了我的积分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城