lio20080903 发布于: 2011-9-22 22:44 2491 次浏览 56 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好,别人安装了快3年的机子,最近出了点问题,一部分的摄像头无画面,大部份都解决了,只剩下一个。

后端显示图象变形,比较黑,换了几个摄像头,故障依旧。

换几个电源,故障还不能排除。BNC头去掉,直接接线,也是一样。换个通道也不行。

基本能排除摄像头和12V电源及硬盘录像机的问题。

 

现场是在工厂车间内,前端模拟摄像机,用的是75-5的视频线,电源就近用12V的变压器接220市电,边上有排气扇及空气开关之类的。车间其它位置还有几个摄像头是正常的。

 

请高手帮帮看看图像,到底是什么造成的。

线材老化,220电源有问题,还是周边的机器造成的。

 



千家的密码丢失,好不容易才找回。

 

谢谢大家了,问题找到了,是线路屏蔽层老化严重,特别是中间接口部份,防水做得不好导制整个屏敝层锈关了。换了一条线后问题排除。

 

 

[此贴子已经被作者于2012/3/12 21:24:57编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有56人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jinxiu214 发表于 2011-9-23 08:46:00

电源附近有没有什么电磁之类的强电设备啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
w1s2t3 发表于 2011-9-23 08:49:00
应该是视频头的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jinxiu214 发表于 2011-9-23 08:51:00
我以是遇到这类似的情况,那因为我的摄像机装在铁架子上面,正好负责有做电焊的,把地线搭在架子上了,所以干扰就出来了,图像直接变形了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
voq99 发表于 2011-9-23 09:01:00
视频线中间有断过没有,看看是否没接好,如果有要焊一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wwsc 发表于 2011-9-23 09:23:00
线材老化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
无线传输 发表于 2011-9-23 10:00:00
线材老化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2011-9-23 10:01:00

换了几个摄像头,故障依旧。换几个电源,故障还不能排除。BNC头去掉,直接接线,也是一样。换个通道也不行。基本能排除摄像头和12V电源及硬盘录像机的问题。

 

看看你的摄像机安装在哪里?是不是接地的钢架上了?做好摄像机与大地的绝缘,所有摄像机不管现在有没有干扰,都要绝缘好,把主机一点接大地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
supgj 发表于 2011-9-23 10:07:00

1、到前端测试摄像机。

2、线路周围有没大型用电设备。

3、线路有没老鼠光顾破皮短路

4、BNC头氧化接触不良。

5、是否地环路,把硬盘录像机的地线去掉看看。

 

 

图上看多数是接触不良

[此贴子已经被作者于2011/9/23 10:09:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
箱子石 发表于 2011-9-23 13:30:00

其实就是线路老化了,换条线就OK了,昨天搞维护的时候刚刚也遇到这一模一样的故障,什么都排除了,最后把线抽出来一看,线的屏蔽层已经快锈断了、、、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
何桂晖 发表于 2011-9-23 15:43:00

首先测试摄像机没问题,那再去测试线材,如果没问题,就是硬盘录像机里面有个管理通道视频传输的芯片受到损坏,你换个通道试试看,或者你摄像机旁边有什么比较磁性的东西,阻碍了视频传输信号!深圳市竣安嘉电子科技有限公司.专业的安防监控球机.防盗报警生产商.商务qq:1804383925

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ybyangcen 发表于 2011-9-23 15:58:00

学习了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
maswk 发表于 2011-9-23 16:09:00
视频线接地了,就会有这样的情况,应该在视频线路这块的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lio20080903 发表于 2011-9-23 18:15:00
以下是引用jinxiu214在2011/9/23 8:51:00的发言:
我以是遇到这类似的情况,那因为我的摄像机装在铁架子上面,正好负责有做电焊的,把地线搭在架子上了,所以干扰就出来了,图像直接变形了。

这里是用支架锁在墙体上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lio20080903 发表于 2011-9-23 18:16:00
线路是之前别人做的,无法查出中间是否有连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lio20080903 发表于 2011-9-23 18:18:00
摄像机是用支架锁在墙上,应该不算接大地吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lio20080903 发表于 2011-9-23 18:27:00
以下是引用supgj在2011/9/23 10:07:00的发言:

1、到前端测试摄像机。

2、线路周围有没大型用电设备。

3、线路有没老鼠光顾破皮短路

4、BNC头氧化接触不良。

5、是否地环路,把硬盘录像机的地线去掉看看。

 

 

图上看多数是接触不良

[此贴子已经被作者于2011/9/23 10:09:11编辑过]

1.摄像机在另一条线上正常使用

2.一些排气扇和空气开关

3.别人布的线,很难查出是否破皮

4.摄像机这边我直接用线连起来,硬盘录像机这边没有重新连接,下次过去可以重新焊一个BNC头

5.前端都是把支架锁在墙上,后来我把摄像机从支架取下来放在桌上也不行。硬盘录像机放在办公室里面,没有接地线。

  如果硬盘录像机要做接地应该如何做,是从外壳引一条线接大地,还是220v强电有接大地。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lio20080903 发表于 2011-9-23 18:29:00
以下是引用maswk在2011/9/23 16:09:00的发言:
视频线接地了,就会有这样的情况,应该在视频线路这块的问题

你是指视频线有破皮碰到墙体算是接地,还是说其它什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
0自由风0 发表于 2011-9-24 07:49:00
线材老化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
新天地智能化 发表于 2011-9-24 09:50:00

按你说的,基本上可以肯定是线路问题,可以就近先拉根线试试,确定后在进行更换。