千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]网吧这样供电可以吗...

[复制链接]
jyj517800 发布于: 2011-9-20 17:27 575 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     由于220的电压不稳,机器老是重启,后来负责的电工,给啦一个办法,3相电,每相接出220供一部分机器,这样网吧70台机器是分3相分别供电的。但是我觉得这样可能出现问题,因为3相电的每一相电压可能不同,存在压降,而电脑又是通过交换机互相连在一起的,必然造成电压差,从而造成电脑设备损坏,后来的事实也证明同样配置的电脑在别的网吧出问题很少,这个网吧问题就是多,电脑老是出问题老板也很烦,我跟他提到可能是这种接电方式的问题,可是我又说不出具体的原理。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jyj517800 发表于 2011-9-20 22:29:00
有遇到这种情况的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongxin6868 发表于 2011-9-21 08:16:00

(3相电的每一相电压可能不同,存在压降,而电脑又是通过交换机互相连在一起的,必然造成电压差,从而造成电脑设备损坏)

3(相电的每一相电压可能不同)   什么叫存在压降?  现在的电脑设备都是用开关电源的 180-240V都可以工作

(交换机互相连在一起的必然造成电压差 从而造成电脑设备损坏 )  交换机互相连在一起的是数字信号 跟电脑重启动没关系  开关电源可以输入电压AC 110-240V  你是从那里学的知识?

 

70台机器+通风设备+冷气+照明+其他    总功率有多少你知道? 他们的线有多少平方 是否够过 你知道?

   你去学习电工知识吧 

[此贴子已经被作者于2011/9/21 11:38:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jyj517800 发表于 2011-9-21 14:10:00

谢谢楼上的指导,现在用3相分别供电是为了解决电脑总是重启的问题,现在确实电脑不重启啦,但是感觉机器出故障的概率比别的网吧高的多,楼上能否说的明白些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whcgkj 发表于 2011-9-21 14:22:00

我也看不明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
plqaicj 发表于 2011-9-21 20:04:00
我感觉这样的话 估计你的电源不是宽幅电源  你再看看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
南充 发表于 2011-9-21 22:23:00

这样配置容易导致三相不平衡,

 

建议使用大功率的稳压器,稳定电压后在通过空开接到每台电脑上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhongxin6868 发表于 2011-9-22 08:12:00

  电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的          只能在设计上做到尽量三相平衡 但实际使用起来却不一定能三相达到基本平衡        如果电线规格符合设计标准的三相不平衡是没问题的(网吧里面)

 

大功率的稳压器耗电是比较厉害  网吧这么大的功率 你不使用380V三相供电 而用220V供电才会引起外面的线路(供电部门的线路)供电不平衡危害更大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jyj517800 发表于 2011-9-22 13:12:00

有个网吧原来用过稳压器 确实很耗电 

回复 支持 反对

使用道具 举报