现在手上有个项目,

120路监控点位

听说现在光纤成本降低了,还没做过成本比较

如果采用光纤传输,

机房距地下车库距离为400米,==> 24路摄像机,需要一根4芯多模光纤,加3对八口视频光端机,对否?

机房距小区各单元平均距离为250米,共6栋楼==> 每栋楼有12路摄像机,共6根4芯多模光纤,和12对八口视频光端机,对否?

 

求助高手2个问题:

1、这样的光纤传输的方式具体做法?

2、光纤传输的方式成本上和传统SYV75-5的方式,成本哪个高,是否合算?

3、双绞线传输方式,成本上固然低,有哪些缺点?一直觉得这种方式不可靠。

我的QQ:43764080

不胜感激!!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jk064001 发表于 2011-8-29 09:30:00
从成本考虑,这个距离,肯定是视频线成本低,那是肯定的。但是你的线路较多,可以考虑远的用光纤,短的旧用视频线了,如果考虑长期效果,重要的安防系统肯定不能用双绞线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小楼听风 发表于 2011-8-29 09:51:00
要是用得是高清的,就用光电转换器,因为高清的探头是用网络传的,要是数字信号,用光端机,可以选8-16路的光端机,还有就是光缆不要用多模的,用单模的,这样比较稳定,光端机单模的和多模的价格一样,主要是单模的光缆相对便宜,还有不明白的,可以MAIL我,我给你发参数说明文档:chang_fgt@sina.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
昱安泰 发表于 2011-8-29 17:10:00
上楼的行家说得对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chris081 发表于 2011-8-30 11:34:00
不建議用雙绞线传输方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhongchenghua 发表于 2011-8-30 12:16:00

楼主:你好,你的问题我来帮你分析下,供你参考:

120路监控点位采用光纤传输,

1.机房距地下车库距离为400米,24路摄像机,需要一根4芯单模光纤,用3对8路纯视频光端机,24路图像其中有云台或者球机需要控制的话,其中一对8路的光端机需要带反向控制数据;

2,机房距小区各单元平均距离为250米,共6栋楼==> 每栋楼有12路摄像机,用6根4芯单模光纤,用6对8路视频光端机+6对4路的视频光端机,需要控制的话同上; 

还有2个问题:

1、这样的光纤传输的方式具体做法?

    点对点拉一条4芯光纤到机房,光纤两端进行熔接,接上光端机就可以用了;

2、光纤传输的方式成本上和传统SYV75-5的方式,成本哪个高,是否合算?

     这个其实很容易就能得出结果,以车库为例:用75-5的线缆成本是400米*24*1.5=14400元,用光纤400米*1.8=720元,加上3对8路光端机,2500*3=7500元,再加上其他配件,熔接费用等,总价不会超过11000元,而且在施工人力上面也能节省不少开支,一条4芯光纤一次就能布好;更重要的是效果和后期维护上,用光纤都要比用75-5的线缆好的多;

     楼主;关于光纤传输,有什么不明白的就咨询我吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lxsong2002 发表于 2011-8-30 17:19:00

1、现在监控一般都采用单模光纤。如果用3对光端机的话,建议采用六芯光纤

 

2、各单元有相邻的吗?如果有可以用多芯光纤,到一个单元处截断,留下需要用的熔尾纤,下个单元用的重新熔接往下走。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lsgzs 发表于 2011-8-31 16:35:00
看了还是光纤好~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
湘都安防 发表于 2011-8-31 16:42:00

上次做个光纤传输监控工程,光纤厂家说什么最好能留个备用端子。摄像机不集中涉及到光纤布线问题...熔接等等.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
szxinjiang502 发表于 2011-8-31 17:12:00
现在小区的项目,大多直接做数字了,免得以后还要改造,百万高清VS-5111  VS-5150,VS-5160 都是工程商常用的型号,需要询价样机测试的可以跟我联系。拓普威视 姜新  13242929296  QQ 1295219280