RS485总线常识...

[复制链接]
bianjie 发布于: 2011-8-27 09:03 1175 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、RS485总线基本特性

根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被控设置)。

2、RS485总线传输距离

当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表:

 
波特率
最大距离
2400BPS
1800m
4800BPS
1200m
9600BPS
800m


当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。

3、连接方式与终端电阻

1)        RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二的接线方式,但“D”段距离不能超过7米。


图一

图二

2)        球机终端120Ω匹配电阻的连接方式

 球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时,120Ω匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10位拨到ON,把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如果不接入120Ω匹配电阻,则把第10位拨到OFF即可。

 


图三

 

 4、实际应用中的问题

实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。

图四

对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。


图五

5、RS485总线常见故障解决
 

故障现象
可能原因
解决方法
球机能自检但不能控制
1、主机、球机地址、波特率不相符;
1、更改主机或球机地址、波特率,使之一致
2、RS485总线+、-极性接反;
2、调换RS485+、-接线极性;
3、接线松脱;
3、紧固接线;
4、RS485线中间断;
4、更换RS485线。
球机能控制但不顺畅
1、RS485线接触不良;
1、重新接好RS485线;
2、一根RS485线断;
2、更换RS485线;
3、主机、球机距离太远;
3、加装终端匹配电阻;
4、球机并接太多。
4、加装RS485分配器。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
game0032 发表于 2011-8-28 12:00:00
请问一下,现在前端常常是几条485线路集中到主控这里再并起来,那么前端的那几路球机是不是都要把120欧电阻给联起来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chris081 发表于 2011-8-30 11:39:00
學習了 不過還還系唔懂得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ratly0313 发表于 2011-9-7 09:47:00
这个值得大家学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城