xiaodongt110 发布于: 2011-8-26 14:18 498 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现场是这样的  这个厂子是输煤加热站 甲方要求  当输煤程控系统的前端设备故障的时候  监控系统能马上调出相应的画面 具体需要哪些设备  大家打帮忙
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
于洪 发表于 2011-8-26 14:37:00

需要一个输煤程控系统的一个输出量。

 

硬件集成的话,输煤程控系统需要提供一个开关量,接入到视频系统的报警输入接口,这样可以采用报警联动的方式响应。

 

如果是软件集成的话,需要输煤程控系统提供通讯协议,这样出现故障时想平台发送通讯命令,再由平台调用视频系统的相应相应程序。

 

相比而言,软件集成是没有现成的东西,需要重新开发定制,硬件系统就相对简单些,但需要输煤程控系统支持。