根据雷击在不同区域的电磁脉冲强度划分防雷区域,不同的区域界面进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接相连,不能直接相连的如电力线和通信线路等,则必须科学分区,分级防护,后续设备实施等电位连接并以防雷设备来确保被保护设备的防护措施有效。
防雷区域一般定义为闪电磁场环境需要限定和控制的区域,各区以在交界处的电磁环境有无明显的改变来作为划分不同防雷保护区域的特征。具体到我们拟进行的计算机信息系统防雷保护中,要根据计算机信息系统所在的建筑需要保护的空间来划分不同的防雷区域,以确定各防雷区空间的雷电电磁脉冲的强度,从而采取具体的防护措施和手段。
防雷工作重点:不同的防雷区之间电磁强度不同,首先做好屏蔽措施,在一定程度上防止雷电电磁脉冲的侵入。在此基础上,做好穿越防雷区界面上不同线路的保护。
一般是通过分流(Dividing)、均压(Bonding)、 接地(bonding)、 屏蔽(shielding)措施即DBSE技术进行综合防护。此项原则如能在防雷设计的初期被充分贯彻,其防护效果会事半功倍。 |