千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

六类模块链路测试 插入损耗 不合格...

[复制链接]
fengjieguang 发布于: 2011-8-21 16:46 1345 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
&nbsp;&nbsp; 请问<font face="Verdana">六类模块链路测试 插入损耗 不合格</font>(-2.5db),而NEXT值是合格的,可能是什么原因呢?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
saint2010 发表于 2011-8-22 12:41:00
<p>窜扰?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fareu 发表于 2011-8-23 15:59:00
测试有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fairy153 发表于 2011-8-29 13:57:00
求解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szclkj 发表于 2011-8-30 11:16:00
<p>插入损耗是衰减,产生这个原因有几种,你可以对照一下。如果有错误的地方,也希望多多指教!第一,链路长度过长。超过90米,所以衰减过大。 第二,线径过细,导致衰减无法过测试。&nbsp; 第三,线芯的绝缘外被有破损的地方。&nbsp; 第四:可能会是有折弯的角度过大。 我是根据自己的看法写的,请高手多多指点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kaysnoopy 发表于 2011-8-30 22:21:00
不懂说什么的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhaozhe0613 发表于 2011-8-31 08:53:00
<p>新人学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jrwb12345 发表于 2011-8-31 11:15:00

新人学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Miaoy2008 发表于 2011-9-1 08:15:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 同意5楼观点;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
flychen2011 发表于 2011-9-2 00:32:00
&nbsp;新人学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
穿越火绳 发表于 2011-9-3 12:34:00
<p>应该是串扰了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yulihao1215 发表于 2011-9-3 16:38:00
新人学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lxp0698 发表于 2011-9-3 16:44:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yidao123 发表于 2011-9-19 16:48:00
模块重新换掉再测试,模块问题。猜测,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zzf28 发表于 2011-9-26 10:10:00
<p>5楼的说得很对,基本上就是这几个问题。最简单的办法就是你换用别的网线再测一下,如果能够通过说明百分百就是你的线缆有问题。一般来说,插损通不过,都是线缆的问题,对于模块来说,PCB布线一般只会对NEXT有问题,插损是不会有太大的影响的。</p>