标题: 机房接地用多粗的扁钢比较好? [打印本页]

作者: 胖胖猫    时间: 2011-8-18 10:34
标题: 机房接地用多粗的扁钢比较好?
机房接地用多粗的扁钢比较好?
作者: 笑傲    时间: 2011-8-26 17:04
25的吧
作者: wuhuiwing    时间: 2011-8-28 10:46
机房内用铜的扁带(4厘米宽4毫米厚)连,出了机房连到室外用5厘米宽的扁钢连到接地桩上
作者: lxf3386234    时间: 2011-8-29 13:51

楼上正解


作者: niathxj    时间: 2011-8-29 16:53
明白了
作者: xudapao110    时间: 2011-8-31 15:09

不错 谢谢3楼


作者: lintrwz    时间: 2011-8-31 15:18
谢谢3楼
作者: szket    时间: 2011-9-1 17:24

做机房的朋友们  有没有需要用到指纹锁的,可以咨询我

本公司自主研发生产各种指纹锁 密码锁,


作者: ghostwar    时间: 2011-9-19 21:09
最好是30*3或40*4,用50*5的太大了,施工的时候不好操作。
作者: 水是那么深    时间: 2011-9-20 06:53
25*4的
作者: happan    时间: 2011-9-20 12:05
40*4
作者: ratly5313    时间: 2011-9-24 23:22
3楼的不错,是这样的。支持
作者: weimengruo    时间: 2011-12-19 17:00
学习了,不过这个宽度是根据什么来确定的,我懂得少,如果问了小白问题请见谅。
作者: spring6150    时间: 2011-12-22 13:12
学习了
作者: huntercys    时间: 2011-12-23 13:50
受教了!!!!
作者: todide    时间: 2011-12-26 15:03
 3楼的正解
作者: emohuimei    时间: 2011-12-26 15:22

学习

 


作者: 火猎鸟    时间: 2012-4-30 09:16
学习中