乌托邦的幻想 发布于: 2011-8-16 23:46 1266 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在手上有个工程,有14个PLC分别在14栋里都要拉到中控的。我分了三个级别有光纤连接起来的,但是现在的情况是这样的这中间有两栋楼我通过ping是可以连通的,就是数据上不来,另外还有栋楼数据是时断时续?哪为高手给指个明路
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chauwai 发表于 2011-8-17 16:22:00
围观....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
乌托邦的幻想 发表于 2011-8-19 00:49:00
<p>我听说和交换机里德数据包丢失有关,我朋友懂交换机的吗?给来个详细的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gaoxiaoan 发表于 2011-8-19 09:22:00
我觉得还是中间环节出了问题 应该逐一排查 不行就上设备吧 找个排除两端的光端设备连接问题后 就考虑光纤问题吧 不行就上个光纤测试设备查个明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
乌托邦的幻想 发表于 2012-5-23 19:01:00
谢谢了。问题已经解决了,是硬件的问题,晕死了,公司买的东西有问题。