[求助]请教摄像机电源相关问题一堆...

[复制链接]
solosoul 发布于: 2011-8-16 12:55 284 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

LZ已经被搞疯了,对这方面完全不懂,望前辈们指点下。

现有一份清单摄像机为550mA,DC12V,<7W,数量70,摄像机电源12V/24V,数量70。

小白问题一个个来:

1.摄像机电源那里12V/24V,是没确定到底用哪种,需要根据摄像机来决定的是吧?我这里应该挑选12V的?还是说这个摄像机电源是交直流通用的??同样的问题,我看到有些摄像机的参数写的12/24,是不是意味着随便供哪种电都可以??

2.一般摄像机电源参数是什么样的?配置的时候到底是按功率算还是电流算?

3.如何算传输损耗,假设有个极端位置的摄像机距离300米,怎么才能保证正常工作?

4.红外摄像机,普通模拟枪机,球技,网络枪机,在电源配置上都有什么讲究??

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ivisi 发表于 2011-8-16 14:24:00

1:支持摄像机DC12供电比较多。

2:如果你的摄像机不是远距离的摄像机,正常1A足安就可以了!

3:配置数字性文字都是大同小异,最重要的还是看实物。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
solosoul 发表于 2011-8-16 15:26:00
我现在就是这个交流直流没搞懂,现在用1个12V/10A的开关电源 假设我前端摄像机可以交直流两种方式供电,现在用直流12V供电,枪机功率12W,不计任何损耗,就是可以带10个机器。 那么以10个机器用交流24V供电来算,是不是枪机的参数就变为AC24V/0.5A,开关电源选用AC24V/5A??还是说,枪机参数依然为AC24V/1A,开关电源为24V/10A,这样功率就成24W了,不会烧掉么?? 还有个问题,我现在清单上摄像机和电源是1比1配置的,意思就是220V供到前端,再用开关电源转换?这样意义何在啊 然后我刚才请教别人的时候,又碰到个问题,别人和我说“小电源DC12V/1A的就可以了。开关电源12V/10A的5-6个就可以了在后端供电 ” 开关电源和摄像机电源难道不是同一个东西??