标题: [求助]消防报警--港湾的设备
报警主机出来一条总线,连接31个烟感,还有一条dc24,总线断了,用略小于原来线缆规格线接了一次,之后报总线故障,全部瘫痪。排查结果是不能将全部烟感都接上,接续过电缆的这条分支只能接两个压感,再多接一个就报总线故障。
求解

作者: xfgzd    时间: 2011-8-15 13:38
 线阻过大???
作者: ratly5313    时间: 2011-8-15 15:19

你的总线接线方式是怎么接的?