千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]消防报警--港湾的设备 [打印本页]
作者: jinzihan7 时间: 2011-8-15 12:06
标题: [求助]消防报警--港湾的设备
报警主机出来一条总线,连接31个烟感,还有一条dc24,总线断了,用略小于原来线缆规格线接了一次,之后报总线故障,全部瘫痪。排查结果是不能将全部烟感都接上,接续过电缆的这条分支只能接两个压感,再多接一个就报总线故障。
求解
作者: xfgzd 时间: 2011-8-15 13:38
线阻过大???
作者: ratly5313 时间: 2011-8-15 15:19
你的总线接线方式是怎么接的?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |