现场遇到的快球显示图像问题,脑壳都大了...

[复制链接]
zhangnan2004 发布于: 2011-8-11 14:48 545 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大大,现场求救,现遇到的问题描述如下:

     问题一: 该项目前端采用的是快球摄像机,均采用集中供电的方式给摄像机供电,集中供电的变压器输入为220VAC/50HZ,输出为:25V/40A,变压器到前端摄像机的电源线均采用线径是2.5的铜线,现有一路快球距离变压器大概三十米的距离,和它在一条电路上的摄像机有三四十个,其它摄像机的图像均是正常的,而此快球显示在中心的监视器上图像画面抖动,字符有重影,前端快球未接地,而变压器接了大地;快球拿回厂家测试图像正常(厂家测试时用的是24VAC的单独电源)。

    问题二:另一个快球距离变压器大概20米的距离,和它在一条电路上的摄像机又二十几个,其它摄像机的图像均是正常的,而此快球自安装上后已出现四次黑屏,每次黑屏后都是重启图像就正常,过段时间图像有黑屏,厂家拷机后图像无异常;

    问题三:一快球厂家测试拷机均未出现黑屏现象,拿到现场安装后就黑屏。

   以上电压均测试过,均保持在24VAC上下,现此问题已经出现多次,寻高手解决,谢谢各位大大了。

[此贴子已经被作者于2011/8/11 14:49:23编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kmclwl2010 发表于 2011-8-11 15:42:00
不清楚,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dbkdz 发表于 2011-8-12 16:48:00
理论上不会存在这种问题。我需要看快球的电源板图片! 如果球电源板是采用DC-DC电源方案,出现你这种情况不足为奇! 是哪个厂家的球? 建议不正常那几个球,单独AC24V供电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
于洪 发表于 2011-8-12 16:50:00

 

事实上从来不建议采用AC24V集中供电,还是将变压器防放到前端吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
janmekia 发表于 2011-8-12 17:34:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ipop169 发表于 2011-8-12 18:27:00

可能是集中供电引起的,弱弱问句,你这供电和摄像头距离多远啊?建议用万用表测试终端电压是否达标

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
comcom123 发表于 2011-8-12 18:55:00
应该是电源的问题,3楼的同志可是球机专家。呵呵。。。