schp2006 发布于: 2011-8-11 10:54 590 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有三个高速球,控制线用的2*0.5,球机最远60米,星型布线。。现在每个球机单独都能控制,但并到一起就不能控制了。。可能是线太细了,不知用485分配器是否能解决问题。请遇到过相似问题的人赐教。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z.x 发表于 2011-8-11 14:48:00
正常不会!因为线虽然细但是你的距离不是太远。更远的我也帮忙维修过。不过具体情况具体分析,加一个码分应该能好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
35路人 发表于 2011-8-11 19:43:00
星形布线会产生丢码或乱码的现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dbkdz 发表于 2011-8-12 16:23:00
用1进4出的485分配器能解决你的问题。很多客户使用过了。好用。联系我即可。QQ 465496627
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
于洪 发表于 2011-8-12 16:46:00

 

你可以先尝试将距离最远的一个解码器端接,一般解码器都有这个跳线的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tm11314 发表于 2011-8-12 16:58:00
星型不稳定的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小白芽 发表于 2011-8-13 08:14:00
加个集线器  可以解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wuyuepodou 发表于 2011-8-13 09:59:00
 解码器短接~~~现在的高速球里还会有那东西么~~
回复 支持 反对

使用道具 举报