千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于高速收费系统:线圈对地绝缘...

[复制链接]
jae40520 发布于: 2011-8-9 10:23 834 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

       有没有哪位大哥遇到过之类的问题呀?

       这几天质监站的人来检查,查出线圈对自动栏杆机机壳绝缘不够,标准是大于等于10m,有没有哪位大哥有处理这个问题的经验?

        我想是不在重新切线圈的基础上能混过去就行了?有没有什么办法能让它电阻增大呀?我试过把底线完全去掉都没有什么效果!急呀!

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yansiming 发表于 2011-8-11 09:17:00
沙发    新手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2011-8-11 13:34:00

线圈对自动栏杆机机壳绝缘大于等于10M?有必要么?线圈本身就是高频低压的,你是不是让人家摆了一道?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
magicgong 发表于 2011-8-11 14:15:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2011-8-11 14:23:00

什么测法啊?

问题在于这个电阻有毛用?你没有理解其作用所在,他测的不是你机箱和地感线的绝缘而是你地感的对地绝缘。因为没有地才接到机箱上的。不合格的原因有2个一个是你的地感线确实不过关,在一个就是你的机箱电阻有问题。不要连到机箱上测试。单独找个地测试,在一个他用什么设备测的?

"查出线圈对自动栏杆机机壳绝缘不够,标准是大于等于10m"这里我不是很明白?绝缘都是以欧来计算的怎么现在用M为单位?这么M是米么?

[此贴子已经被作者于2011/8/11 14:42:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
35路人 发表于 2011-8-11 19:52:00
不行从地面出来的部分套上绝缘套管 顺便检查一下控制器对地的绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jae40520 发表于 2011-8-25 23:37:00

不好意思,我打漏了,是10M欧..还有是用质监站他们自己的数字绝缘地阻表!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jae40520 发表于 2011-8-25 23:38:00
这是北京质监站的一个检测项,这个是不可能被忽悠的!而且也不只是我们这个标段才检测这一项呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jae40520 发表于 2011-8-25 23:52:00
以下是引用35路人在2011/8/11 19:52:00的发言:
不行从地面出来的部分套上绝缘套管 顺便检查一下控制器对地的绝缘

控制器?什么控制器?车道控制器???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lin1986815 发表于 2011-8-26 15:05:00
顶顶就跑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liujuec 发表于 2011-9-5 00:04:00
00