以下是引用lanfeng083在2011/8/8 8:17:00的发言:
在我印象中,应该没有在前端接地,立杆应该没有做任何接地,最多就是打了几个螺丝,固定支架或立杆需要固定的螺丝。
其中一个球机,外壳在不上螺丝的情况下,图像正常,一上螺丝图像就明显有扭曲。到底是哪里出了问题呢?
“立杆应该没有做任何接地,最多就是打了几个螺丝,固定支架或立杆需要固定的螺丝。”
不要以为专门拉了一根接地线才交接地,金属立杆通过地下基础立在地上,本身就是接地的,摄像机通过金属支架安装在金属立杆上,就是接地了,这类错误发生概率十分高,属于设计施工错误。
“其中一个球机,外壳在不上螺丝的情况下,图像正常,一上螺丝图像就明显有扭曲。到底是哪里出了问题呢?”——这是比较典型的多点接地问题。还有许多案例说“把摄像机安到支架上就有干扰,拿在手里就好了”,都是这类问题。俗话说“一个巴掌拍不响”,如果只是这一点接地也不会发生干扰,系统中一定还有其他接地点存在;
你们的主机没接地,却又有其他很多点接大地,这是“该接地的地方没有接地,不该接地的地方接了大地”,监控系统只能主机一点单点接地,所有摄像机都要和大地绝缘。
“雷暴雨一来,从摄像机到摄像机电源再到硬盘录像机全体崩溃。”——问题根源是“多点接地”把地电位引入了系统,是“地电位环路”烧了设备,简称“地环路”,它是监控系统的第一杀手,应该也是弱电系统第一杀手,所以说多点接地是安防系统的重大安全隐患。 |