清风浮云 发布于: 2011-8-3 23:15 283 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
40个球机都有干扰,一个猪栏两个球机共用一条单独220V电,而且与其他电源分开了,前段用工程包测试不会有干扰,光端机发送端测试没有问题,后端用工程包有一两个有干扰,但是40个球机插到海康录像机全部都有两条黑杠,还有7个红外枪接到录像机没有干扰,40个球,11个视屏线直接到录像机,剩下29个都是走光纤,机房录像机有接地,但是不知道接地对没有,一条线接到铁线槽上。但是还是有干扰.期待高手,我茫然整了半个月了啊。
[此贴子已经被作者于2011/8/3 23:30:25编辑过]
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hairhan 发表于 2011-8-3 23:29:00
怎么布的线啊  附近有没有什么 干扰源之类 的   难道被猪干扰了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
捕风者 发表于 2011-8-4 08:16:00

光端机有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
iambqp 发表于 2011-8-4 08:20:00

从接地下手查一下

另外,看看前端是不是有坏的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gys0281 发表于 2011-8-4 08:46:00
明显的电源问题,你的市电,电压不够,或者24V的交流输出不够,看你球机什么型号用什么样的电源,仔细查电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gys0281 发表于 2011-8-4 08:47:00
可以找我QQ65375565