以下是引用csyaho在2011/8/3 9:04:00的发言:AC24V供电用的500W环牛,线路不超过一百米,用RVV2*1.5线,到点后用桥堆整流。 测试每个摄像机工作电流也就40几毫安,5W左右,不是线损问题。今天测试把2个电源模块的地线并在一起也正常,正极各接各的摄像机,这样也正常,确定是几个地之间有压差。由于摄像机的电源地和信号地直通,Q9头插到DVR后把几个地接通,才引起的干扰。这个问题6年来还是第一次碰到,不知道能不能用Y电容解决问题?
[此贴子已经被作者于2011/8/3 9:08:09编辑过]
问题分析的大方向对,因为你使用的是桥堆整流,在整流后必定是直接的DC-DC电路,所以你实际还是使用的是直流低压远距离集中供电.前几日我在另外的跟帖里有个示意图,(图中的电压只是示意值)
结果是各个视频线外皮之间存在着电流,如果使用的是红外机,随着白天晚上各摄像机的负载发生变化,各点的压差也发生变化,也就是说,当红外开启的时候远端浮地情况会越发严重.视频线外皮N上会有电流流出到主机,而视频线外皮则可能有电流流入(或流出),导致地信号"乱向".
而作为不平衡信号传送的视频同轴电缆,其外皮的电流应该是"0",这就是集中供电的危害.
你这交流24V集中供电不要根220V集中供电混为一谈的去理解。因为220集中供电高低压都是隔离的。
另外需要说明的是:所谓的交流传送电能比直流传送电能效率高,基本就是胡扯,跟本没理论依据,不服气的拿出来依据拍砖!
吃饭,回头接着扯。