<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p> 最近接了个6类屏蔽布线的工程,160个点,验收的时候甲方要求出FLUKE测试报告,问题来了,我们一直很相信线缆厂家,并且对自己的施工质量也很有信心,但没想到我们内部测试的时候通过率竟然不足20%,当时脑子都麻了,之前听说过6类线不好施工,但也不至于这样吧,我们都按照厂家要求很小心的拉线,都不敢踩到线缆,怎么会这样?</p>
<p> 换了几个所谓镀金模块,一样不行,都是一个参数NEXT近端串扰不能通过,最后我们怀疑到线缆本身就有问题,结果果然是线缆本身就有问题,我们从剩余的线里分别拉了几段10米、20米、70米出来,平顺摊直着测试过,垂直吊起来测试过,卷回原状测试过,全都不能通过,唯一区别就是10米的参数比70米的好看一点。</p>