主编部门:四川省建设厅GB 50343- 2004中说:

 

5.4.6 安全防范系统的防雷与接地应符合下列规定:

1 置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。

2 主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击

雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护器。

3 系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信

号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。

4 安防系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地

敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路、供电线路应分开敷设。

5 安防系统的接地应采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,

系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。

 

 

【评】室外摄像机的视频线、控制线、电源线两端都要安装浪涌保护器。浪涌保护器都要“通过接地泄放雷电流”,接地是通过开关型或限压型元件完成的。

考虑过地电位影响没有?

地电位触发“开关型或限压型元件”动作怎么办?动作后把地电位引入监控系统,又怎么办?

这类设计,不下雨打雷烧毁“防雷器”和监控设备的案例,如何解释?