[求助]两个硬盘录像机共同控制云台的问题...

[复制链接]
shyryy 发布于: 2011-7-26 15:45 392 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

两台海康硬盘录像机单独接云台的话 一切正常   两台海康硬盘录像机都接上的话 就不能控制云台了   

有10个云台 485信号线采取总线式布线  没用手拉手  

在网上也咨询过 说是加一个485集线器能够解决,这个东西以前没用过

各位大侠有碰到这样情况的 帮帮忙啊 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
boredlaugh 发表于 2011-7-26 20:27:00
485集线器可以解决此问题,我前几天才搞了一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liehuocun 发表于 2011-7-30 22:49:00
如果想省那一两百块钱,还有个办法,用一只双刀双掷的按钮开关,开和关的状态分别代表其中的一台dvr ;公共端接输出,接到被控设备的通讯线上去,当然考虑到电压击穿的问题,适当的串并联些tvs管和电阻还是必要的!