千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 球机到DVR距离有个700米DVR能控制球机吗? [打印本页]
作者: 华谊网络 时间: 2011-7-22 00:28
标题: 球机到DVR距离有个700米DVR能控制球机吗?
球机到DVR距离有个700米。该布哪种控制线呢?是双绞线还是RVVP线好些。另外这么远距离DVR能控制球机吗?
作者: magicgong 时间: 2011-8-30 10:15
485传输理论上能到1km左右呢 没问题
作者: filthyjoker 时间: 2011-8-30 10:52
有点悬,还用RVVP比较靠谱
作者: cjl2001 时间: 2011-8-30 11:15
理论是1000米,双绞线有点悬乎,用RVVP可靠。
作者: lxsong2002 时间: 2011-8-30 17:06
你算下用视频线多少钱,架光纤才合多少钱
超过300米视频线和光纤的费用就差不多了
作者: 毒药加冰 时间: 2011-8-30 18:48
700米的话是有点贵了
RVVP算2块一米吧
你算下多少钱
作者: 湘都安防 时间: 2011-8-31 16:36
视频线这么远的传输距离对视频信号会不会有影响.............等待正解 学习
作者: szxinjiang502 时间: 2011-8-31 17:20
700米走网桥可以了,
前端:5.8G 0-3KM网桥+网桥球(模拟球加VS-3011E经济型视频服务器)
监控室:5.8G 0-3KM网桥+电脑 (安装直连监控客户端软件VS-6000)
搞定
拓普威视姜新
13242929296
QQ 1295219280
作者: 村头帅小伙 时间: 2011-9-1 00:09
现在大楼里的监控系统,点位多距离远,也没见用光纤啊
作者: jk064001 时间: 2011-9-1 10:01
http://116.247.103.164
作者: lipan3278 时间: 2011-9-1 13:11
每一个很靠谱
作者: x150076 时间: 2011-9-1 13:18
700米的话建议用光纤。
作者: cowpirlo 时间: 2011-9-1 15:51
应该走光纤了吧。控制信号和视频信号一起走光纤。。。。